首页 上一页 1 2 下一页 尾页

求助:西门子6SE70变频器F011故障 点击:3516 | 回复:24



lixy_yt

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2008-11-13 09:20:50
楼主
各位好,我公司一台160KW的6SE70变频器,正常停机,断电10多小时再重新上电后显示F011报警,无法复位,实验CUVC板、电源板和预充电板以及插CUVC板的信号处理板均正常,期待各位不吝赐教,着急中,谢谢!!!E-MAIL: lixy@zhenghai.com



hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-11-13 09:53:17
1楼

呵呵,F011,上电后显示F011报警,过电流报警,查电流检测部分,换TL084C,小故障啊

lixy_yt

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2008-11-13 11:23:49
2楼

多谢楼上赐教,不过还要请教所说的TL084C的具体位置(哪块板子),我对这个不熟,谢谢!

fbltl123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2008年6月27日
发表于:2008-11-13 12:23:31
3楼

顺着电流互感器查,就可以找到TL084

lixy_yt

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2008-11-13 12:39:57
4楼
电流互感器信号不是接在底板(插CUVC的那块)上吗,我将底板换到别的机器上实验正常啊

BPQPJ

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2003年4月07日
发表于:2008-11-13 17:09:00
5楼

有可能在电源板.百万现货的西门子变频器配件可查询WWW.BPQPJ.CN(大部分配件5折供应)

sun行者

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:97帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:991
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2008-11-15 03:28:10
6楼

我们处理过这种故障

13295415863

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-11-15 08:45:48
7楼
什么都不知道,唉,怎样修机器呢,这么大功率电流检测在哪,我们也不清楚啊,你自己仔细的找找,不只一个084啊,

蓝海华腾

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-11-15 11:01:03
8楼

F011报警:

1、检查变频器输出(电动机输入)是否存在短路,或有接地故障。
从你说的情况看,变频器更换后还是频繁报此故障,而且你一直把目标放在变频器上,没有去检查过变频器和电机之间的接线,第一种可能性很大。

2、检查变频器内互感器接线有无松动,或互感器是否已经坏掉。

3、负载是否处于过载状态。

4、电机与变频器是否功率匹配。

5、系统是否动态要求过高。

6、检查变频器内驱动板是否有问题。

传说中的翼

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2008-11-16 09:37:57
9楼

电流检测电阻可能坏了 这个故障主要看检测部分 一般比较好处理

传说中的翼

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2008-11-16 09:39:37
10楼
联系 QQ 28187221 13856045130 可以探讨一下  我维修好了很多70的机器

挑战自己

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2008年10月16日
发表于:2008-11-16 15:21:20
11楼

检查变频器内驱动板是否有问题还有CPU板上的运放芯片

 

lixy_yt

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2008-11-17 08:28:10
12楼

lixy_yt

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2008-11-17 13:04:52
13楼

以上几位老兄的说法基本是可以排除了,问题可能出在IGBT或者是触发板上,触发板的可能性比较大

富华桩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年5月14日
发表于:2017-07-25 16:37:56
14楼

回复内容:

对:hzzhee 呵呵,F011,上电后显示F011报警,过电流报警,查电流检测部分,换TL084C,小故障啊     内容的回复:

TL084怎样判断好与坏??

weishaojun125

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 761回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2017-08-14 21:16:43
15楼

实用资料,谢谢楼主分享………………

中控888

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:14帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2015年10月19日
发表于:2019-09-13 21:45:30
16楼

我也遇到的问题是运行期间有时候报F011过流,有时候送电就报F011过流。脱开电机接手的负载空转电机运行没有报故障的。没有查出是什么原因。过几天准备打算换CUVC板看看能不能解决问题的。


HEPENG0571

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2019年7月16日
发表于:2022-10-12 11:37:35
17楼

"hzzhee" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【呵呵,F011,上电后显示F011报警,过电流报警,查电流检测部分,换TL084C,小故障啊...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


你们现在还有…6SE70在用吗?

HEPENG0571

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2019年7月16日
发表于:2022-10-12 11:37:47
18楼

"中控888" 的回复,发表在16楼
        对内容: 【我也遇到的问题是运行期间有时候报F011过流,有时候送电就报F011过流。发表于:2022-10-12 11:38:04
19楼

"weishaojun125" 的回复,发表在15楼
        对内容: 【实用资料,谢谢楼主分享………………】进行回复:

发表于:2022-10-12 11:38:21
20楼

"富华桩" 的回复,发表在14楼
        对内容: 【回复内容:对:hzzhee 呵呵,F011,上电后显示F011报警,过电流报警,查电流检测部分,换TL084C,小故障啊     内容的回复:TL084怎样判断好与坏??...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


你们现在还有…6SE70在用吗?


热门招聘