楼主
西门子变频器与西门子PLC用USS通讯协议,再与海泰克人机三方通讯,人机每隔3-5分钟会显示报警(440变频器21,22有输出),变频器无故障显示,请教诸位,究竟是何原因? 前段时间试机低速(1000转/分)无问题,现在试高速(2930转/分)才有此情况。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-11-12 22:58:16
1楼
21,22端子定义的功能是什么?
回复
引用
举报
gongzi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2006年5月25日
发表于:2008-11-13 18:47:53
2楼
谢谢关注!为变频器数字输出2端口,即报警输出,已找到问题了,报警分为故障和警示2种,弃掉警示就行了,再次感谢!