西门子变频器 点击:388 | 回复:2



gongzi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2008-11-12 21:14:33
楼主
西门子变频器与西门子PLC用USS通讯协议,再与海泰克人机三方通讯,人机每隔3-5分钟会显示报警(440变频器21,22有输出),变频器无故障显示,请教诸位,究竟是何原因?  前段时间试机低速(1000转/分)无问题,现在试高速(2930转/分)才有此情况。



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-11-12 22:58:16
1楼
21,22端子定义的功能是什么?

gongzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2008-11-13 18:47:53
2楼
谢谢关注!为变频器数字输出2端口,即报警输出,已找到问题了,报警分为故障和警示2种,弃掉警示就行了,再次感谢!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师