6SE70 优化时报F107 故障。请教各位!! 点击:1082 | 回复:8



猎鹰1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:845
  • 注册:2005年5月23日
发表于:2008-11-10 12:57:23
楼主
当优化没有作过去时,用5%的速度之间输出电机是震动的。格冷格冷的。请



猎鹰1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:845
  • 注册:2005年5月23日
发表于:2008-11-20 12:52:33
1楼

有没有人知道呀 好像是三相不平衡 如何用

70初学者

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 81回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:1932
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2008-11-26 19:25:38
2楼

建议从矢量控制大全上查一下故障值、问题应该就能解决了

niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2008-11-26 19:44:09
3楼
必须做优化,才能使速度稳定.

UC3844

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2005年9月30日
发表于:2008-11-26 19:50:49
4楼
变频器维修群:33425865

新手刚学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-01 12:53:10
5楼
你做那种优化啊.是不是模式不对啊

dwesjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:765
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2008-12-08 16:56:26
6楼
先用v/f 控制工作,是否正常。正常,再做矢量的优化。

yunfeilong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 276回
  • 年度积分:460
  • 历史总积分:565
  • 注册:2008年6月26日
发表于:2009-03-20 09:43:10
7楼

这很正常,设置P115=2后,要在20秒内启动变频器,否则就报F107,如果带负载也会报F107

xxliqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2007年8月26日
发表于:2009-03-23 22:59:53
8楼
给大家说一下我用西门子变频器的事。
第一次是在2004年,我们是跟主机配套的用在起重机上,用户是云南的,因西门子怎么说都不去免费服务,好不容易代理商去人了,调了以后,轻载用了有一个多月,用户吊了重载,结果东西给掉了下来,我们直接损失300多万呀,间接损失到少5000多万!西门子去了一个号称终身员工(10年以上工龄)的技术支持,怎么也调不好,说他的机票时间到了,然后就走人,而我们的用户在等我们调试完还要赶工期!这就是西门子的产品!这就是西门子的服务!!
第二次是在安徽,2007年,还是西门子的70变频器!还是西门子收费服务!还是代理商去调的!试验时在低空试了二次没问题,而第三次重物从空中落下,导致事故发生,我们直接损失200多万!这两次我们都是换了控制系统,用别家的变频器,到现在都没事。
今年,西门子做了业主的工作,非让用西门子的变频器不可,还是整流/回馈/逆变型式的,好贵呀!买的时候问西门子是否服务,他们有人说是大功率的,支持现场服务,结果在前几天正用的时候里面的一个熔断器烧坏了,我们打热线他们的工程师说让我们自己买,我们的现场人员找了两天没买到,再打电话他们却说这种情况不在免费范围内,要收费!一个小时300多!比我一天的工资都要多!给我们老总汇报后,我们老总真急了,说以后就是不接合同也不用西门子的变频器!
所以,劝大家慎重选择西门子的变频器呀!