AB17槽的机架用的PA75电源,要加滤波器,怎样选型呢 点击:313 | 回复:5



li思考着

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2008-11-04 22:04:46
楼主

AB17槽的机架用的PA75电源,要加滤波器,滤波器怎样选型呢

谢谢




siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-11-04 22:07:55
1楼

招标文件要求加吗?

我做的AB的项目从来不加滤波器.

li思考着

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2008-11-04 22:12:06
2楼

因为现在我们的程序正常运行时,突然丢失了,电源一切正常,我怀疑是不是电源质量不好,相加个滤波器,

sunzhe2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:466
  • 注册:2003年1月30日
发表于:2008-11-06 13:09:49
3楼

直接在电源前端加UPS即可

HYLD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2009年2月19日
发表于:2009-02-25 22:51:43
4楼
公司名称:合肥顾特电气有限公司
公司地址:合肥市临泉路中环国际大厦A2座0810室
公司电话:0551-3219923
公司传真:0551-5230830
联系人:原田田 13956978571 在线QQ:514715934
邮箱:ytt8899@sina.com 网址:www.goodte188.com
主要产品:
1. Rockwell Automation A-B
1):PLC:SLC500(1746/1747),ControLogix(1756),CompactLogix (1769),FlexLogix(1794), MicroLogix(1761、1762、1764), PLC-5(1771、1785) 等系列;
2):触摸屏:2711、2711P系列;
3):软启动器:SMC-3 SMC-Delta SMC-Plus SMC-Delta Plus SMC-Flex;
4):变频器:PF4(4、40、400) PF7(70、700、700H、700S) 1336 PLUS II;
5):低压电器:接触器100、电子过载继电器193、短路器140、控制继电器700-CF等;
2.西门子PLC:S7-200、S7-300、S7-400系列PLC;
3.GE FANUC: PACSystems RX7i、RX3i、90-70、90-30、IO-VersaMax、I/O产品等
4.施耐德: Modicon Quantun 140系列PLC

li思考着

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2009-02-26 20:09:46
5楼
回复内容:
对:sunzhe2 关于

直接在电源前端加UPS即可

内容的回复:我们用的就是ups