cgy918
jiutuniao
估计是干扰问题,要用屏蔽线
雪世界
在PLC控制柜中,4-20MA信号线没有屏蔽且和220V,DC24V放在一个线槽里
很有可能是干扰,将信号线与电源线分开。并加装屏蔽线,一端接地。先只能这样试试看了。
由于仪表就安装在PLC 柜门上,距离也很短,所以当初没有考虑那么多,打算先用屏蔽线,也考虑用信号隔离器
?
ZJZC
guafa58
你通过读取PLC的数据看看是怎么回事啊,也不能完全的排除其他问题啊
nan
haha_gao
看看数据闪的范围是什么
做个小程序捕捉一下看看是PLC至仪表之间的线路问题还是从PLC至工控机的问题
然后考虑换线路
屏蔽线肯定要接的
HAPPYmw
这周到现场改成了屏蔽线,现在显示不闪了,
嗯,第一次接这个,多谢朋友的指导帮助。
newchp
pxw823
请教一下:你提到的做个“小程序” 该怎么做呢?!
fa_ybq
你可以监视一下看看是不是PLC内存的值在变,然后判断是不是程序有问题,如果没问题那就是干扰的问题了^_^
sd642476
niujunpeng