数据显示跳闪,是不是干扰问题? 点击:435 | 回复:16



cgy918

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-10-22 14:27:12
楼主
PLC型号为CP1H-XA-40DR-A,读取仪表4-20MA信号,然后送入上位机组态王软件显示,发现数据显示时,一直跳闪不稳定,显示值一会儿与仪表显示的一致,一会儿跳闪,请问是不是信号的干扰问题?如果是,是否需加信号隔离器?在PLC控制柜中,4-20MA信号线没有屏蔽且和220V,DC24V放在一个线槽里



jiutuniao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2008-10-22 16:36:48
1楼

估计是干扰问题,要用屏蔽线

雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2008-10-22 20:24:25
2楼

在PLC控制柜中,4-20MA信号线没有屏蔽且和220V,DC24V放在一个线槽里

很有可能是干扰,将信号线与电源线分开。并加装屏蔽线,一端接地。先只能这样试试看了。

cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-10-23 08:43:08
3楼

由于仪表就安装在PLC 柜门上,距离也很短,所以当初没有考虑那么多,打算先用屏蔽线,也考虑用信号隔离器

?

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-10-23 12:21:54
4楼
呵呵;走线先改一下看有没有正常;

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-11-11 21:19:19
5楼

你通过读取PLC的数据看看是怎么回事啊,也不能完全的排除其他问题啊

nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-11-11 22:18:14
6楼
走线先改一下看有没有正常;

haha_gao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 635回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:848
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2008-11-11 23:19:28
7楼

看看数据闪的范围是什么

做个小程序捕捉一下看看是PLC至仪表之间的线路问题还是从PLC至工控机的问题

然后考虑换线路

屏蔽线肯定要接的

HAPPYmw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 711回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2008-11-17 11:03:09
8楼
应该接屏蔽线,另外用电设备的接地线应接地

cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-11-17 15:32:56
9楼

这周到现场改成了屏蔽线,现在显示不闪了,

雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2008-11-17 17:14:30
10楼
那说明就是干扰造成的,下次这种信号最好直接用屏蔽线了。

cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-11-20 08:47:14
11楼

嗯,第一次接这个,多谢朋友的指导帮助。

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-11-20 12:39:52
12楼
搞好了吗?                                    

pxw823

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2008-11-20 20:19:55
13楼
引用haha_gao 的回复内容:

看看数据闪的范围是什么

做个小程序捕捉一下看看是PLC至仪表之间的线路问题还是从PLC至工控机的问题

然后考虑换线路

屏蔽线肯定要接的

请教一下:你提到的做个“小程序” 该怎么做呢?!





fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-11-25 13:01:14
14楼

你可以监视一下看看是不是PLC内存的值在变,然后判断是不是程序有问题,如果没问题那就是干扰的问题了^_^

sd642476

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2007年6月19日
发表于:2008-12-03 20:09:15
15楼
应该是干扰的问题
换个3*0.3的屏蔽线就可了

niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2008-12-03 20:35:19
16楼
严格安照规则接线,才能不出问题.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师