主要看电源的空余容量,一般异步电机直接起动时要求有3倍以上其动率的起动容量,例如一台10Kw的异步电机至少要有30KVA的起动容量。低于这个容量就要降压起动了,因此一般根据电机功率在变压器容量的百分之三十以內时,可采用全压起动。起动次数较多时控制容量比在百分之二十,实际使用中是以不影响其它用电设备的正常工作为准,一般要求电压跌落小于额定电压的百分之十五。这里需注意的是空余容量,例如一台100KVA的变压器,可让30Kw及以下的电机全压起动,但这是指起动前变压器是空载的,如果变压器已带50Kw负载,那么只能让15Kw及以下的电机全压起动了。采用降压起动的目的是防止电压跌落太多,而影响其它设备正常工作,而功率因数对电压的影响很大,因此提高功率因数对电机起动也是有利的。