请教:24(32)极电机5.4kw可是电流有48A为什么. 点击:3667 | 回复:77



杨小伟

    
  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2008-09-23 10:10:01
楼主

请教:我有台三速电机其中低速是24(32)极电机5.4kw,可是电流有48A为什么?中速是8极,50A高速是4极50几A.这些数据都是铭牌上标的

请这里的前辈,高手解答下,谢谢!!!!!!!!




easybao8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2008-09-23 12:56:36
1楼

苏州瑞克工控专业收购和回收欧姆龙(OMRON)三菱(MITSUBISHI)基恩(KEYENCE)可编程,触摸屏,PLC,变频器,光电开关,光纤放大器各种工控产品,新旧均可,二手更佳! 联系电话:0512-65677299   联系人:苏先生  QQ:58005021  邮箱:58005021@.com 

收购范围:苏州 昆山 太仓 吴江 张家港 常熟 湖州 嘉兴 无锡 南通 上海等可当面交易的周边城市,其他地方不收

欧姆龙OMRON    三菱MITSUBISHI  基恩斯keyence 

 可编程 模块   C200H  CPM1A CPM2A CP1H CJ1W CPU CJ1M CJ1GFX2N FX1N FX1S

 FX0N FX0S CPU A系列 Q系列 FS FV 光纤放大器 光电开关 光纤传感器 接近开关 

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-09-23 13:46:23
2楼
不到10KW的电机会有近50A的电流,从没听说过,是什么电机?

杨小伟

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2008-09-23 14:11:33
3楼

这个在塔式起重机,80TM规格下用的很多,而且我用钳表量过,低速大概30多安电流空载.

我说的都是铭牌上的数据.380v,50hz,  极数分别是,4极,8极,24极,功率是24kw, 24KW,5.4KW..电流是,48 A,56A,48A.转速,1440左右,690左右

150左右,转速记得不太清楚了.但差不了多少.

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-09-23 14:31:09
4楼
你的电机真是特别的不得了啊,首先你3速电机在机数不同的情况下竟然出现了相同的功率,4极8极都是24KW,这一点虽然不长见但也好解释,那就是故意把电机在4极时的功率故意做低,最难理解的是24KW和5.4KW两个不同的功率下竟然有出现了相同的电流,真的是从来没见过啊!

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-09-23 14:31:17
5楼
你的电机真是特别的不得了啊,首先你3速电机在机数不同的情况下竟然出现了相同的功率,4极8极都是24KW,这一点虽然不长见但也好解释,那就是故意把电机在4极时的功率故意做低,最难理解的是24KW和5.4KW两个不同的功率下竟然有出现了相同的电流,真的是从来没见过啊!

杨小伟

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2008-09-23 14:51:42
6楼
引用gydzx 的回复内容:你的电机真是特别的不得了啊,首先你3速电机在机数不同的情况下竟然出现了相同的功率,4极8极都是24KW,这一点虽然不长见但也好解释,那就是故意把电机在4极时的功率故意做低,最难理解的是24KW和5.4KW两个不同的功率下竟然有出现了相同的电流,真的是从来没见过啊!


这写都是铭牌上的数据,我不知道你们有没有见过,24极以上的电机,修电机的说极数大,就电流大,没告诉我为什么.建筑塔吊用的很多.有江西特种电机厂的,有山东维纺的,有辽宁朝阳的

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-09-23 15:02:05
7楼

没有什么好奇怪的

有的多速电机中低速时电流就是与高速电流比较接近,主要是电机内部绕组接法。低速往往只能短时间工作,如电梯快要静止时的低速

电流虽然很大,但功率因数比较低。

我这里双速电机比较多,17/9KW 9KW比17KW电流还略微大,不过9KW最多连续工作时间15分钟

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2008-09-23 15:50:55
8楼
需要好好学习学习。

Y.Z.Y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2008-09-23 16:29:46
9楼
这好像不新鲜我们用的压缩机组,有时候比额定电流要大很多

紫雾月光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2008-09-23 20:17:53
10楼
学习了,我以前只知道有12极的电机

杨小伟

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2008-09-23 20:54:14
11楼

我想是不是它的功率因数特低.因为P=√3UIcos@.

5.4kw=√3*380v*48A*cos@那么这里的一定cos@非常小,0.18左右。

不知对不对。功率因数有这么小吗?

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2008-09-23 21:17:10
12楼
一台电机的功率会跟着变极而变吗

hupo8359

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2008-09-23 22:07:25
13楼
引用张智勇 的回复内容:

没有什么好奇怪的

有的多速电机中低速时电流就是与高速电流比较接近,主要是电机内部绕组接法。低速往往只能短时间工作,如电梯快要静止时的低速

电流虽然很大,但功率因数比较低。

我这里双速电机比较多,17/9KW 9KW比17KW电流还略微大,不过9KW最多连续工作时间15分钟

你只说了电机的级数和电流的多少,却忘了电机的接法,分析一下接法,就会明白为什么转速高时电流小,转速低时电流大。



hupo8359

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2008-09-23 22:21:22
14楼
回复内容:
对:枫风雨霖 关于一台电机的功率会跟着变极而变吗 内容的回复:

有变化,速度越慢,功率因数越低。

蜡笔小新不吃青椒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 680回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1240
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-09-24 08:08:43
15楼

一头雾水

不知所云

杨小伟

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2008-09-24 12:19:14
16楼

低速是单独绕组.24极,可能是Y接法.

我想他的电流可能都消耗在转矩上了.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-09-24 13:40:06
17楼

功率是54KW,不会是5.4KW!!!

杨小伟

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2008-09-24 14:36:25
18楼

刘老师,您太主观了吧!这个机子我们有十几台,甚至几十台,我和他大交道好几年了 .您有点让我.........!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-09-24 15:46:59
19楼
引用杨小伟 的回复内容:

我想是不是它的功率因数特低.因为P=√3UIcos@.

5.4kw=√3*380v*48A*cos@那么这里的一定cos@非常小,0.18左右。

不知对不对。功率因数有这么小吗?



楼主的电机计算公式中还少了个电机效率,普通电机的效率大约为0.9左右,多速电机由于内部饶组的分布缘故(某些电机存在非整数跨距分布),由此产生较大的谐波,致使电机的效率、功率因素相当低,甚至某些多速电机的效率、功率因素低于0.7。并且极数愈多,速度的级别愈多,影响愈明显。

杨小伟

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2008-09-24 17:11:44
20楼
谢谢yjig前辈,受教了.真是学无止竟.谢谢.!!!!!!!!