张羽
各位大侠好:
我现在用台达EH64PLC与3台温控器和1台F型变频器(风机水泵专用型)进行通讯,采用LINK方式为什么3台温控器的温度可以读回来,变频器的频率却写不进去?下边是我的程序,望各位大侠多多指点
这两天忙别的东西,没有再搞!这个问题要台达的工程师们来回答!
grass7670
哎,要沉啦!还没有人出来指点?是不是台达的link功能只可以读不可以写?
shmkyd
想学好自动化
我也在关注
scbvc@163.com
安川变频器要有CRC校验码
后才能通讯的
校验码要自己编的
lesing
TO:张羽
看了大家的讨论,现将您的配置描述如下:
你采用PLC LINK的方式读取3台温控器的当前温度(H4700),写入VFD-F系列变频器的运转频率(H0907/H2001)。
通讯地址分配表:
64点EH主机:20
温控器:1、2、3
VFD-F变频器:4。
PLC LINK的通讯格式为:9600,7,E,1。
变频器参数设置:02-00=4;02-01=03;09-00=4;09-01=1;09-04=00;09-05=4
仍然无法由EH主机写入VFD-F变频器的频率参数?
如果仍然无法写入VFD-F变频器的频率,就按照您的程序以及配置再重新启动一次PLC LINK,之后请您帮我确认一下:
M1360~M1363是否均为ON状态?
另外补充一点:
PLC LINK既可以读取下级设备的数据内容,也可以写入下级设备的参数(只要该参数为读/写性质的参数)。
张羽您好:
问题1:H0907与H2001没有区别。对任何一个操作都可以。
问题2:M1363=ON,说明变频器(4号从站)已经与主站(EH系列PLC)LINK成功,M1363=OFF,说明变频器(4号从站)没有与主站(EH系列PLC)LINK成功。
谢谢您!我有空去搞一下,成功了就告诉大家!
mackson
看看台达网站上的dvp-plc 101个例也许对你有帮助
菜鸟来了
用DTA带模拟量温控去控制变频器不是挺好的嘛!
helloworldyxy
根据台达手册101个例上面的介绍是不可能通讯上的,这是我用一天时间测试的结果!最后还是modrd和modwr指令完成PLC与12台M型变频器的通讯。期待楼主成功!
你是说你采用link功能也不行是吗?