梅雨期间低压线路跳闸原因分析 点击:127 | 回复:1



xiao xiao

    
  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-08-28 16:33:17
楼主

 

7月8日至7月10日,江苏地区普降暴雨,低压线路跳闸频繁,供电员工出入在暴风骤雨中,进行恢复供电工作。梅雨季节为何极易引发低压保护总开关跳闸呢,笔者从事农村电工多年,下面来谈谈我的分析:

一、农村客户大多采用护套线粉在墙壁中,并且有不少客户为贪图便宜使用了劣质的产品,一旦漏雨,易引发跳闸。

二、农村客户家中的漏电保护开关失灵。家中漏电,没有自动断开电源,引发总保护开关跳闸。

三、场头接电箱引下线破皮引发跳闸。接电箱引下铝线日晒雨淋易引起老化、破皮,梅雨期间暴雨如注,空气潮湿,易引发漏电总保护开关跳闸。

四、树竹障碍引发跳闸。低压线路和接户线下的树竹障碍没有得到及时清理,梅雨期间树竹就成了接地体,易引发跳闸。

五、三相用电不均衡也是引发线路跳闸的一个原因。接户线搭接在一相上,各户的泄漏电流的矢量会叠加,导致漏电总保护开关跳闸。

针对上述跳闸原因,制定一系列措施,如室内照明线路穿管敷设;客户家中加装家用漏电保护开关;及时拆下不用的接电箱或使用电缆作引下线;及时清理线路下的树竹障碍;接户线三相均衡搭接等等,可有效地防止农村低压线路跳闸,减少农村供电员工的工作量,确保梅雨期间的农村客户用上电。




陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-08-28 16:48:08
1楼
楼主对农村用电真是实践经验丰富的专家。