漏电断路器小知识 点击:417 | 回复:4



love2006

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2008-07-30 20:37:17
楼主
漏电断路器小知识

漏电断路器的拒动作与误动作
漏电断路器的拒动作主要原因有以下几种:
1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作;
2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作;
3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作;
4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作;
漏电断路器的误动作主要原因有以下几种:
1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把PE线和N线接反,将引起误动作;
2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器,负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作;
3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作;
4、相线与零线的绝缘电阻太低,部分电流经漏电处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作;
5、用电设备外壳的PE线与工作中性线相连时,引起误动作;
6、经过三相漏电保护器的三相电源线未按照同一方向通过零序互感器,导致误动作;
7、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过高,也将误动作。
断路器操作机构的选用




要吃饭呢电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2011-07-01 21:34:41
1楼

今天装的灯,1P的小断路器6A不会跳,而250A漏电断路器会跳,为什么呢,急啊,谢谢了,

 

 

 

 

 

 

 

 

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2011-07-01 22:52:38
2楼
回复内容:
对:要吃饭呢电工 关于

今天装的灯,1P的小断路器6A不会跳,而250A漏电断路器会跳,为什么呢,急啊,谢谢了,

 

 

 

 

 

 

 

 

内容的回复:漏电拉,有可能灯的电线破皮了,碰到墙壁或灯的外壳


QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-07-03 23:53:39
3楼

1P的小断路器6A-----有短路、过载功能而无漏电保护功能

250A漏电断路器是总线开关,分路有漏电----当然跳闸了

BOSCHCAI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2011年4月20日
发表于:2011-07-04 00:30:36
4楼
是不是1P6A短路器所接负载的N线接到250A漏电断路器啊?如果接到别的N线或者没有经过250A漏电断路器的话肯定会跳闸的!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师