AB 断路器HMCP夏天经常跳闸 点击:314 | 回复:1



星然

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2008-07-25 23:39:08
楼主
我的几台不同功率电机的AB 断路器HMCP 600A 夏天经常跳闸,环境温度用空调已经打到24度了,还是跳闸。不过还是怀疑AB   HMCP 断路器是带热脱扣的,跳闸的断路器下方电缆基本在50多度以上,接在断路器桩头只有34度左右。3,4年了,是不是该拆了热脱扣?



星然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2008-07-26 18:01:15
1楼

132KW电机和160KW电机,同样都是600A断路器,都跳过,160KW电机跳断路器多一些。