荷戟独行
我的一个小控制系统用ESPLC与VFD-B变频器通讯,写入的运转速度为20HZ,变频器上显示为19.89,写入为30HZ时就显示为:29.89。40Hz时就为35.89,并且输出频率只能到35.89,不会上升了,这是为什么?
aibi
是否最大频率设为35.89了
孤掌难鸣
就是加减速时间参数的16进制,如01-09 把109换算成十六进制就是01-09的通讯地址了。
第一个问题是不是反馈造成的?
michael fan
查一下,变频器参数,看下最高频率是多少,给定40HZ,输出也会是40HZ。加减速时间可以通讯给定,0109H,0110H为第一加减速设定,方法和给频率一样。
这个变频器我没有接负载,也没用什么反馈。
但不知为什么输出频率总比设定的少0.12Hz。
菜鸟来了
可否把图发出来让菜鸟们学习下,谢谢!呵呵
lesing
苦学
TO:苦学
如果仅仅把最大输出频率设置为35.89,那么当输入20HZ,变频器上不会显示为19.89Hz。
西门子特价
搂主说的问题我也遇到过,希望哪位大侠给解决下!
diaoyuehua
谷子g
这种问题没有见过!想知道原因