当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
ABB变频器
我要发帖
ACS800扭矩问题
点击:
558
| 回复:
1
林如
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2006年1月13日
发表于:2008-07-03 22:46:11
楼主
我这里有一台门机,大车行走时好像电机转矩不够,带不动。我看了一下变频器扭矩设定为300%,请问可以调高吗?需要注意什么问题???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
丁旦
关注
私信
[版主]
精华:3帖
求助:54帖
帖子:108帖 | 4776回
年度积分:0
历史总积分:24297
注册:2007年4月02日
发表于:2010-09-08 11:05:59
1楼
300%是允许承受的最大扭矩,不能长时间运行这个工况下的,看看运行时电流多大,变频器选小没有。
回复
引用
举报