如采用星三角启动,一次瞬时冲击电流1800-2000A,对于你这么小的变压器,已经够厉害的了;而如果采用闭路转换式星-三角启动(转换时保证绕组中电流不中
断,以限制二次冲击电流),转换时的二次切换瞬时冲击电流2400A左右,也一足够大,低压母线的瞬时电压跌落估算要超过10%左右;所以要解决好以下几个问题:
1)瞬时电压跌落是否在允许范围内?
2)低压侧主保护开关的过载电流和短延时整定值是否能躲过电机启动过程电流冲击?
3)验算星三角启动时的电机转矩是否足够,以避免启动转矩不足而导致启动失败?
如果可以,星三角启动还是可以用,闭路转换型450KW启动装置估计价格在4-5万(进口品牌器件),与软启动方案比在价格上稍微便宜点。。但却是存在一点
技术风险。。。450KW软启动柜如采用内三角接法(6线),估算价格6.5万左右,外三角接法在10.5万左右..总体性能上比星三角的优势当然就不用细说.了..