季全共
交大电气
求专
1 楼主那里工艺允许先开450kw水泵电机吗?
2 其它的老设备的电机最大是多少,是啥起动方式?
李纯绪
450KW电机一般情况应是绕线转子电机,不能采用星角启动。这个功率的电机低压供电的很多,应该是频敏变阻器启动,不是什么问题啊!
水泵负载为防止水锤作用,要求转速按一定下降曲线停车,这种情况就要采用软启动器了。
mqq888
直接启动是肯定不行的,因为变压器容量不够大,水泵的话一般采用软启动,再加上有色金属的消耗量要大很多,费用是很大的,可能比用高压电机要费用高,而且这么大的低压电机其系统的维护难、费用大。另外像这种高压配电室是可以无人值守的。
现在确定方案了吗
彬彬有礼
建敏
千山独步
luoyh
请问楼主是那里人?电力局的敢这么牛?你要用电还不批,他们不卖电拿什么钱花,是不是你们不舍得花钱吧。用变频器启动可以节能,电力局应提倡你们的做法,现在电力局的政策在改啊,上一个项目没有做节能的通常情况是不会批准的。不管你是那里,就算是那些钢厂,除非是国家扶持企业,不然你想都不要想。现在的钢厂全都在找人改造,一个月电费有二三千万,他们不改新的项目就不能上,(因为现在的钢厂都是在增产,熔炉不够,关键是在加熔炉)电力局不批,因为现在的能源不允许,政策也就在变。
平和
提醒楼主:
这么大容量容量采用变频,要考虑应用变频后低压侧谐波影响,可能最显著的问题是你配电低压测的无功补偿柜会出现电容器过流而无法工作,需要改造
成滤波型补偿柜。。上变频本来是为节约点电费。。补偿柜不能工作,功率因素低供电局就每个月来罚你款!!呵呵。。
刘志斌
1、变频器软启动过程,是一个功率由小到大的过程;
2、450kw电机变频器软启动的起始功率:
1)如果起始频率的同步转速等于额定转差;
2)则起始转矩为额定转矩;
3)起始转速按额定转速的1/10算(实际要小);
4)则起始功率为45KW!
3、变频起动能有什么问题???
4、当然使用变频起的负载,由于谐波污染,电容器柜的补偿电流波动较大,电压波动也大;
5、可以在电容柜的输入侧,串联电抗器滤波(其实一般电容器柜设计有);