1)变频器单独加直流电抗器DCL或交流输入电抗器ACL,对降低5-7次和11-13次谐波含量效果明显;而者可以一起合用,但效果比单独装DCL或ACL改善不大;
2)如果原来负载也是以电机为主,如果不考虑滤波环节,楼主所提按变压器容量取1/3左右取千乏数是基本可以的,但须注意:
1)电容电压应该取450V等级的,原因是增加串5-7%的电感后电容端电压要大于母线电源电压。。
2)千乏容量要适当比电容单独补偿增加15-20%,原因是A)电容器的额定千乏数是按额定电压标定的,按380V电源电压算,串7%的电抗器,电容端的工作电压是405V左右
按450V标定的实际容量就大致只有90%不到;B)对于基波分量而言,串入的电抗器又抵消了一部分补偿容量。
3)采用自动投切的无功补偿控制器应选用带谐波分量测量的高功能型控制器。。