海为plc和EV2000变频器通讯 点击:1153 | 回复:1



sdzzdwf

    
  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:22帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2008-06-13 11:32:50
楼主
海为plc和EV2000遍频器通讯

  海为plc的抗干扰能力非常好,通讯功能也优于其他plc。这次通过为薛城水厂改造一拖三恒压供水就能体现。薛城水厂的设备是新安装的恒压供水设备,设备采用爱默生EV2000变频器和EC10 plc,由于EV2000本机没有供水多泵的切换,设备的供应商不愿购买供水基板,只有通过EC10 plc读取变频器的频率、闭环反馈值,从理论上是可行的。plc的编程由变频器和plc的供应商提供。但是在设备到达现场后,EC10 plc不能正常读取变频器的数据,读到的数据波动很大,虽然通过防干扰的各种处理和多日的调试,仍然在自动状态下不能进行增减泵的控制,以致水厂方强烈不满。编程方以种种借口推托了继续调试设备。供货商在没有办法的情况下找到我们。
      通过了解控制要求,水厂的逻辑控制非常简单,现在主要问题就是不能自动增减泵。我们到达现场后测量了EV2000变频器485输出的交流电压,2--5v之间,应该说公模干扰是有。我们先做了读取频率和闭环的测试,仅仅2条指令就一次成功的读取到频率和闭环反馈值,通过转换得到相应的十进制数据,频率值完全和变频器面板显示相同,闭环压力值和压力表基本吻合,且相应速度非常快,没有延时的感觉。由于读的到数据,我们很快在现场编程、调试,仅仅3个多小时就一切正常了。设备供应商紧绷的面孔有了笑容,水厂负责人也对我们竖起了大拇指。下面针对海为plc和EV2000变频器通讯的具体编程做个介绍,以方便大家做个参考和提出建议:
海为PLC通讯特点:
1、内置多种通讯协议:Haiwell PLC各种型号的主机都内置Modbus RTU/ASCII协议、自由通讯协议以及海为公司的HaiwellBus高速通讯协议;
2、通讯端口可扩展:Haiwell PLC各种型号的主机均自带2个通讯口(一个为RS-232,另一个为RS-485),用通讯扩展模块可扩展至5个通讯口,每个通讯端口均可用于用于编程和联网,通讯端口相互独立,均可作为主站也可作产从站;
3、极为便利的通讯指令系统:使您无论使用何种通讯协议都只需一条通讯指令便可完成复杂的通讯功能,编程简单而程序简洁,无须再为通讯端口冲突、发送接收控制、通讯中断处理等问题烦恼,可以在程序中混合使用各种协议轻松完成您所需的各种数据交换
EV2000变频器协议介绍
FF0.0 0005 485接线 N/8 /1 /9600
FF0.1 1 通讯地址为1
由于不需要进行对变频器使用通讯设置频率和进行启动、停止命令,只需读取当前运行频率、闭环反馈值,故而不需要对变频器进行其他设置。EV2000支持modbus协议,但是读取参数不支持modbus协议,故而只能采用自由协议进行通讯,读取参数的格式为:(见参数格式)




读取的频率值=显示值/100 
读取的闭环反馈值=显示值/100
结束语:
海为plc的最大亮点就是其通讯功能的强大,在上面和EV2000变频器的通讯中就可看到,不需要复杂繁琐的中断,不需要编写通讯效验,非常的方便简单。在其他plc不能够满足通讯和抗干扰要求的时候可以考虑使用海为plc试一下,会有意想不到的效果。特别需要提出的是海为plc的模拟量模块可以支持远程通讯控制,这也是很好的优势。