变送器检修规程 点击:330 | 回复:0



PEAMAY

    
  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:145帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3563
  • 注册:2003年10月21日
发表于:2008-06-07 09:40:57
楼主

1 总则
1.1 总题内容与使用范围
本规程规定了ST3000智能变送器的维护、检修投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。
本规程适用于化工装置中在线使用的ST3000智能变送器(以下简称仪表)。
1.2 基本工作原理。
该仪表基于惠斯通电桥原理工作。它以微处理器为核心,可实现对信号的运算、处理及通讯。
1.3 构成及功能
该仪表构成如图1所示。



4 ~ 20mA
直流或数字

信号


图 1


检测 元件:将检测的差压、压力、温度、静压信号转变为电流信号。
模数转换器:将电流信号转换为数字信号。
存 储 器:用于存储各类数据.
微处 理器:完成各类数据的运算、处理。
数模转换器:将数字信号转换为4~20mA Dc的模拟输出信号。
1.4 主要技术性能及规格
1.4.1 性能指标
基本误差:±0.1%
响应时间:0.4s
1.4.2 规格
输 出:4~20mA
供电电压:24V DC±10%
负载电阻:250Ω
1.4.3 温度: -5~65℃
湿 度:10%~90%
1.5 对维修人员的要求
1.5.1 熟悉本规程的产品说明书和有关技术资料;
1.5.2 了解有关的生产工艺流程及该仪表在其中的作用;
1.5.3 掌握数字电路技术、模拟电路技术、化工测量仪表等方面的基础理论知识;
1.5.4 掌握该仪表维护、检修、投运几常见故障处理的基本技能;
1.5.5 掌握常用测试仪器和有关的标准仪器使用方法;
1.5.6 掌握ST3000现场通讯器的使用方法。
2 完好条件
2.1 零部件完整,符合技术要求,即:
2.1.1 铭牌应清晰无误;
2.1.2 零部件应完好齐全;
2.1.3 紧固件不得松动;
2.1.4 接插件应接触良好。
2.2 运行正常,符合使用要求,即运行时仪表应达到规定的性能指标。
2.3 设备及环境整洁符合工作要求,即:
2.3.1 整机应清洁、无锈蚀,漆层平整、光亮、无脱落;
2.3.2 仪表线路敷设整齐;
2.3.3 仪表标记齐全、清晰、准确;
2.3.4 环境应满足本规程1.4.3条的要求。
2.4 技术资料齐全、准确,符合管理要求,即:
2.4.1 说明书、随机资料应齐全;
2.4.2 仪表原理图和接线图应完整准确;
2.4.3 仪表参数及其更改记录应齐全、准确;
2.4.4 运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更改记录、软件修改记录应准确无误。
3 维护
3.1 日常维护
3.1.1 巡回检查
每班至少进行两次巡回检查,内容包括:
3.1.1.1 向当班供应人员了解仪表运行情况;
3.1.1.2 查看仪表导压管有无泄露;
3.1.1.3 查看仪表的输出值是否正常;
3.1.1.4 发现问题及时处理;
3.1.1.5 做好巡回检查记录。
3.1.2 定期维护
定期维护的内容:包括
3.1.2.1 每周应对仪表外部进行清洁工作;
3.1.2.2 每月对仪表进行排污;
3.1.2.3 每3个月至少进行一次供电电压检查;
3.1.2.4 每6个月至少应对仪表的组态数据进行一次核对。
3.2 定期校准
3.2.1 校准周期
校准周期为12月
3.2.2 校准仪器
SFC现场通讯器
标准电流表:0.1级
3.2.3 校准接线
校准接线如图2所示:


            

电阻

— - +

图 2

3.2.4 设置仪表位号
首先检查接线正确无误,变送器通电,打开SFC电源开关,显示

PUT LOOP IN MAN ,按ID键,通讯器显示 , 按ENTER


显示



完成仪表位号定义.

3.2.5 设置工程单位
反复按UNITS 直到选择到需要的工程单位为止(有12个工程单位选择)
按ENTER 键完成工程单位的选择.
3.2.6 设置阻尼时间常数
按DAMP 键后,再按 NEXT 键或PREV 键,选择阻尼时间常数(有10个常数供选择)。
按ENTER完成阻尼时间常数的定义。
3.2.7 设置量程上下限
按LEV 0% 键后,用数字键输入零位值。

按 ENTER 键完成零位设置。

按URV 100%键后,用数字键输入量程值。

按 ENTER 键完成量程设置。
3.2.8 设置输出类型

按 键,显示 按 键, 仪表有线性和方根输出两


种类型供选择,反复按MENU 键选择好输出类型,按ENTER 键完成输出类型设置。
3.2.9 零点0%校验(通大气状态下)。

按 按
显示当前测量值,如不是零,按


大约20秒后按ENTER 即可。

3.2.10 零位和满量程的迁移

按 按 按
即可

完成零位的迁移。
按 按 按
即可

完成量程的迁移。
3.2.11 非恒流源“#”的消除






然后切断电源(拆一根变送器的电源线),等几分钟后,再接上。 按 键 即可。
3.2.12 将当前状态存储到变送器的不挥发存储器中







变送器参数输入完毕,关机。
3.3 故障及处理
故障信息及其处理方法一览表
故障显示 故障内容 解决方法

SFC FAULT
SFC故障 SFC 不可能进行通讯 1.按 【STAT】 键获取任何其它的信息
2.更换SFC

ENTRY>SENS RNG
设定值>上限值
设定的上限值(URV)超过了变送器规定的测定的测量范围上限的1.5倍 按 【CLR】 键,检查参数,再启动

EXCESS ZERO CORR
零位超差 零位值超出规定范围精度的限制 检查输入,并确认它与校正范围相匹配,检查变送器上的表体

SFC FAULT
