技术套路:浊度计显示值跳动,无法实现自动清洗功能是什么原因? 点击:426 | 回复:4



daben

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2008年1月14日
发表于:2008-06-04 15:24:11
楼主
浊度计传感器CUS41,变送器CUM253。
故障描述,显示值跳动较大,无法实现自动清洗功能,但是可以使用手动清洗。探头是带自动清洗功能的,请熟悉这方面仪表的朋友发表一下看看,非常感谢!



santer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2007年12月19日
发表于:2008-06-04 16:17:27
1楼
你可以试试将自清洗关闭啊

建议不要使用

santer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2007年12月19日
发表于:2008-06-04 16:18:49
2楼
因为由于污水情况不同,可能比较脏,自清洗不建议打开

应该说E+H浊度仪还是比较稳定的

liuzhenwenlzw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年11月13日
发表于:2009-10-31 10:28:44
3楼
浊度计传感器CUS41电缆,在中间位置外屏蔽有点损伤,里面的电线都是好的,变送器CUM253温度一直显示70.1度不变,问E+H说无法维修,需要更换,那东西太贵了,请教各位有遇到过这样的问题吗?该怎么处理。谢谢!

liuzhenwenlzw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年11月13日
发表于:2009-10-31 10:32:13
4楼
浊度计传感器CUS41电缆,在中间位置外屏蔽有点损伤,里面的电线都是好的,变送器CUM253温度一直显示70.1度不变,问E+H说无法维修,需要更换,那东西太贵了,请教各位有遇到过这样的问题吗?该怎么处理。谢谢!联系电话13572234616  liuzhenwen@163.com   QQ395707633

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师