各位老鸟:我有一ABB-ACS400/5。5KW变频器报FL03故障,我不太了解,做了清洁。检查温度探头4~20KΩ变化,请问是什么问题?怎么判断问题地点?谢谢了!



wolfhowl00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2010年8月12日
发表于:2010-09-20 10:28:59
1楼
呀,还是08年的被我找出来了。这个报的是过温,很好检查啦。