引用新工人 的回复内容:电机是75KW的,电流是空载时测的,另外电机是用空开直起的,星接与角接是直接改变电机绕组接法,而不是使用星-角启动电路。
2:我单位有一台75KW电机,这台电机更换到位后送电后未出现任何问题,当远程刚启动主开关跳闸,热保护未动作并照成接触器主触点粘连,更换另一主回路还是此电机,一起动还是主开关马上跳闸,用500V摇表检查电机(绕组间,对地)绝缘没问题,电缆(从电机到接触器下口)绝缘也没问题,更换接触器后并更换另一台电机未发生任何问题,后来使用开关直接启动,接成星接可以启动,接成角接造成250A主开关跳闸,在主开关下方还有一个200A开关及接电机的125A开关,这两个开关都未动作直接动作250A开关(首先肯定是跳250A的,因为电流先经过250A的断路器,我不明白为什么下面还装个200A的和125A的!可能你本来是用星三角启动的后来出现故障才改用直接启动的!)
3:热保护未动作并照成接触器主触点粘连!(热保护动作没这么快的,大电流经过250A断路器时就已经跳闸了热保护还没反应过来呢!接触器主触点粘连直接就说明是电流太大!)
4:这台电机更换到位后送电后未出现任何问题(电机是维修过拿来的吗?如果是的话可能维修的不好,还有可能就是转子绕组断掉,当转子绕组断掉的时候,空载电流是正常的,但一带负载就会过电流!)
以上几点是我的看法不知道你具体是个什么情况,你可以参考下!
