根据工作的情况解决了一些问题。现在把我解决问题过程给大家说一下。
现场的环境是这样的。
温度探头-----------外置PID(一个有变送器功能,兼设定给定值功能,根据温度探头和设定值的差值输出 4-20MA的电流信号)--------ABB ACS510 (AI1口,拨位开关已经改变AI1口为电流输入。)-----变频器根据传输进来的信号进行调频。
根据,在未达到设定值第三台泵投入变频使用,外置PID的模块输出,确定只能输出到17.7MA。所以电机在最后被限制了。修点方法--进入 1302项 改变100%为89%,即在输出为17.7MA是对应最大设定频率50HZ。问题解决,电机能够达到工频50HZ运行。
下面提出几个我想不明白的事情。
1.进入外置PID 的最大输出为17.7MA,哪么前面的两台水泵是怎么样加速到50HZ的? (没有修改1302,还是100%时)
2.变频的器的宏是 9902=15 SPFC,办外部有一个PID,变频器又有一个PID会不会重复?现场情况,设定恒定温度值时只需要在外部PID进行设定。哪么变频器到底是做何种工作方式呢?----------------------------(变频器根据前面的外部PID的差值运算输出,进行对应的频率变化)。
3.变频器无法在倒是设定值后稳定频率恒温控制,而是下降至最低频率。没有中间量。 (已经大概纸是4001增益太大的)