发表于:2008-05-15 19:21:34
楼主
1 简单快速调试过程
P0010=30
P970=1 恢复参数出厂设置,缺省为端子控制方式。
P0003=3 专家级访问
P0010=1 快速调试开始
P0100=0 欧洲类型,功率单位为KW,频率为50HZ(与DIP开关设置相关)
P0205=0 恒转矩运行
P0300=1 异步电机
P0304=380V 额定电动机电压
P0305=电动机额定电流
P0307=电动机额定功率KW
P0308=电动机的功率因数
P0310=电动机额定频率
P0311=电动机额定速度
P0320=0,电机磁化电流,在P340或P3900优化参数时确定。
P0355=0电机自冷方式
P0640=150%,电动机的过载倍数,要根据变频器最大电流和电机最大电流决定。
P0700=1 BOP操作面板
P1000=1 MOP设置
P1080=0HZ电动机最小频率
P1082=电动机最高频率
P1120=10S斜坡上升时间,根据实际情况确定
P1121=10S斜坡下降时间,根据实际情况确定
P1300=0 线形V/F控制
P1500= 0表示无主设定值选择
P1910=1,3 进行电机参数和饱和曲线优化
P3900=1 结束快速调试过程,进行参数计算和复位到工厂缺省值。
(合开关箱/电机通电/按I键激活)
2 重点参数显示
按下BOP操作键盘Fn持续2S,用户可看到直流回路电压,输出电流和输出频率,输出电压。显示
R0020 显示实际的频率设定值
R0021 实际频率
R0022 转子的实际速度R/MIN(未考虑滑差)
R0024 变频器实际的输出频率(包括滑差补偿)
R0025 实际输出电压
R0026 直流回路电压
R0027 输出电流实际值【A】
R0029 磁通电流分量,根据电动机参数计算。P1300选择矢量控制时有效。
R0030 转矩电流分量,是根据速度调节器输出的转矩设定值来计算,P1300选择矢量控制时有效。
R0031 转矩实际值 NM
R0032 功率实际值 KW
R0038 功率因数实际值,P1300=V/F控制有效。
R0052 实际的状态字1
3 补充参数的设置
在快速调试结束后执行如下设置
P0003=3 允许访问参数表全部参数
P0703=99 通过数字输入3(7端子),使能BICO参数化功能
P2150=0HZ 零速回环宽度。
P2155=1HZ 零速门限
P2150=0HZ
P1335=100% 使能滑差补尝(V/F控制方式)
P1336=150% 滑差补偿限幅
R1337 显示实际补偿的电动机滑差。
P1040=0HZ MOP功能设定值
P1080=0HZ 最低的频率设定值,适用于正反转
P1082= HZ 最高的频率设定值,要考虑电机的最高转速。等于P2000
P1237= 4制动单元投入设定,定义制动电阻的工作/停止周期,用于保护制动电阻的过温。
0。禁止动力制动 1.工作/停止时间比率5%
2.工作/停止时间比率10% 3.工作/停止时间比率20%
4.工作/停止时间比率50% 5.工作/停止时间比率100%
制动单元的接通电平 1.13*√2*P0210(P1254=0)
0.98*R1242(P1254=1)
P1240=0 如果装置连接制动电阻,此参数必须等于0。
P2000= HZ基准频率相应于网络100%速度给定