台达EH的PLC的定时器如何把非停电保持变成停电保持 点击:1077 | 回复:2



孤掌难鸣

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 324回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:704
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2008-05-07 14:34:06
楼主
D1204为T0~T199停电保持开始地址,D1205为T0~T199停电保持结束地址, 出厂时TO~T199为非停电保持的。

D1206为T200~T239停电保持开始地址,D1207为T200~T237停电保持结束地址, 出厂时TO~T199为非停电保持的。

举例说明怎么使用,假如想把T0~T100的定时器变成停电保持区,D1204写入K0,D1205写入K100就可以了,如果想把TO~T100再变为非停电保持,D1024,D1025都写入FFFF(十六进制)就可以了,D1026,D1027设置方法相同。T0~T199为100MS定时器,T200~T239为10MS定时器。




张家港市

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:57帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:489
  • 注册:2007年3月21日
发表于:2008-05-08 09:46:01
1楼

这么说的话就是想要把定时器变为停电保持区,则必须是一片的区域,而不能某一个。

孤掌难鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 324回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:704
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2008-05-08 10:11:13
2楼

D1204,D1205都设为相同的数就可以了,这个我没有试过,你可以试一下;你就是设两个应该也没有关系吧,有一个不用就好了,如D1204设为5,D1205设为6,你可以用T4,T5,