15KW电机的无功补偿容量? 点击:2734 | 回复:9



lq313

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 731回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1289
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2008-04-22 17:31:42
楼主
请问15KW的电机需要多大的电容无功补偿?



lq313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 731回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1289
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2008-04-22 17:55:20
1楼
请问谁:有没有异步电动机无功补偿容量表?

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-04-22 18:44:22
2楼
15KW的电机大约需要4--9KVAR电容无功补偿?

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2008-04-22 19:51:11
3楼
呵呵.太多了...................................................

电工小刘

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1222
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2008-04-22 19:59:15
4楼
我们一般都是用1/3的比例补偿,也就是说,用5kar左右就差不多了,不信你自己查手册好了。

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-04-23 10:11:43
5楼

一般电机的功率因素0.75-0.8,补偿目标是到达0.92-0.95。所以用1/3到1/2的比例补偿可以了。

lq313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 731回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1289
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2008-04-24 19:21:30
6楼
一般电机的功率因素0.75-0.8,补偿目标是到达0.92-0.95。所以用1/3到1/2的比例补偿可以了。

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2008-04-24 21:20:38
7楼

不知道现在的功率因数.是无法准确的算出补偿容量

lq313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 731回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1289
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2008-04-25 19:54:12
8楼
电容器补偿容量的大小,取决于电力负荷的大小和功率因数的高低。
补偿容量计算:Q=P(tgφ1-tgφ2)
Q为补偿容量,千乏;
P为平均有功负荷,千瓦;
tgφ1补偿前功率因数的正切值;
tgφ2补偿后功率因数的正切值;
例: 某用户的有功负荷为150千瓦,补偿前功率因数为0.6,现想将功率因数提高到0.88,试计算需要装设多大补偿容量的电容器?
解:查三角函数得:当cosφ=0.6时,tgφ=1.33;cosφ=0.88时,tgφ=0.53。
代入公式得
Q=150×(1.33-0.53)=150×0.8=120千乏
因此需要装设补偿容量为120千乏的电容器。

单台电动机个别补偿时的计算
单台电动机个别补偿时,一般是将电动机空载时的功率因数补偿到1。这因为空载时无功负载最小。如果在负载情况下进行补偿,则空载(或轻载)时势必过补偿(即功率因数超前)。在电动机过补偿时,若切断电源,由于电动机的转速不能立即降为零,电容器的放电电流将相当于励磁电流继续供给电动机,使仍在旋转中的电动机变成感应发电机,这就会使电动机的端电压超过额定电压许多倍,因而对电动机的绝缘,特别对电容器的绝缘将产生有害作用。此外,在电动机仍旧转动时重新合闸会出现相当大的冲击电流,使电动机产生很大的瞬时转矩,可能造成电动机的轴损坏。因此,进行个别补偿时,应考虑在电动机空载下尽心补偿,补偿容量Q一般可按下试计算:
Q≤1.73UeI0, 千乏
Ue电动机额定电压,千伏;
I0电动机的空载电流,安。
由于一般感应电动机的空载电流约占额定电流的25%~40%,所以电动机的单台无功补偿容量也相应为其容量的25%~40%。
例:某台三相感应电动机额定容量为75千瓦,其空载电流为41安,无功补偿容量为Q=1.73×0.38×41=27千乏
通常,电容器中通过的电流,与所加电压成正比;
I=2πfcU,安
而电容器的补偿容量与所加电压的平方成正比:
Q=2πfcU2 ,千乏
Q电容无功功率,千乏;
f电压频率,赫;
c电容量,微法;
U电容运行电压,伏。

lq313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 731回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1289
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2008-04-25 22:59:31
9楼
引用DWBB的回复内容:

不知道现在的功率因数.是无法准确的算出补偿容量






热门招聘