用数字输入3对速度与张力进行控制,其BICO参数设置如下:

P1000.0=2,P1500.1=2,P1501.1=1,P703.0/1=99,P810=722.2,其它参数均进行了CDS1与CDS2设置.

实际情况为:数字输入3无电速度控制时正常;数字输入3有电张力控制时,变频器无输出.

查看论坛文章有的说P1501可以设为722.X,但我所使用的MM440不能设置,若P1501可以设为722.X的话,则问题好解了.望同事们赐教!



ZHDEXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1833
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2008-06-02 16:16:12
1楼
mm440变频器不做张力控制