[b]RSVIEW图控alarm警报声设定步骤:[/b]
步骤1. 编辑一个tag (准备当有等级为3的alarm发生时,使设定该tag为1)
步骤1-1: 如图一,到tag database的地方编辑一个内部点的tag
步骤2. 设定各种alarm等级(severity),所欲做的事情(当有等级3的tag发生时,则将步骤1的tag设定为1)
步骤2-1: 如图二,到alarm,alarm setup的地方编辑设定
severity 1,将alarm message记录至log file中
severity2 ,将alarm message记录至log file中并启动internal bell
severity3 ,将alarm message记录至log file中并启动external bell(设定步骤1的tag设定为1)
步骤3. 设定tag的alarm等级
步骤1-1: 如图三,到tag database的地方设定tag的alarm等级
步骤4. 写一个events (当步骤1的tag为1 ,则开始叫警报声)
步骤4-1: 到logic and control,Events 的地方编辑enents檔(参考图四)
1. expression处输入alm && system\BlinkFast
2. action处输入playwave” 声音档案 “
3. enable处输入ˇ
步骤4-2:到system,startup的地方,点选startup,并ˇ选”alarmin”及”event detector”