发表于:2008-03-18 12:16:00
楼主
最近用了一台新的优利康的能用型250KW的变频器,但却遇到了一些莫名其妙的问题:其机器铭牌的额定电流是500A,但主板的参数却只有370A,竟然和优利康200KW的额定电流是一样的,寻其技术服务,回答是不可能,说只要功率改过来了其额定电流应该改过来了(其主板功率修改方法与安川一样,但优利康则把它锁定了),但另一位优利康工作人员说,我们优利康就是这样,新机必须要修改额定电流(这是我有生以来第一次听到这种解释,也许是我太少见了吧).即使这样也就罢了,但却引起了我的注意,在调其参数查看时却又意外地发现了其参数记录已使用了170小时,优利康技术服务说是主板测试造成的,另一外大概姓沈的说这不可能.再查看其功率模块,200KW的与250KW的功率模块是一样的,但两都之间的差价则是8000元,同时我们又检查了其木箱包装,有明显的二次拆装的痕迹,说明书也有磨损的痕迹,技术人员说是由于前一批主板不行拆了换主板造成的,但那位姓沈的说你怎么知道拆过,其根本就否定拆过箱,但再问为什么有170小时运行时间他却说不知道!技术员与那位姓沈的肯定有一个不诚实,但也可能是两个说的都是在捏造!再说了,一种机器功率模块相同,主板相同,即使其他有小的差别也不会有8000元的差价吧?