台达变频器维修求助;单相VFA-A 0.75KW 点击:402 | 回复:2



力元小仪

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 1281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5093
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2008-01-21 12:14:00
楼主
有一台台达变频器单相VFD-A   0.75KW    CPU板上   X1 晶振的型号    电阻R114的大小,该变频器上电显示变频器内部线路故障,检查电源板正常,哪位知道是什么地方问题?请赐教!谢谢  



316

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2008-01-21 12:46:00
1楼
XI  16;0000      R114   470欧         

日泰

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 530回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2008-01-21 17:09:00
2楼
有一台板子是好的机器,13355210251