如何使条件A并且条件B满足时,按钮AN使能可用,否则禁止使用(按钮上的文本AN为灰色不可用)?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
初学变频器
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 182回
年度积分:0
历史总积分:358
注册:2002年9月15日
发表于:2008-01-02 16:15:00
1楼
选择按钮AN—>属性—>其它->允许操作员控制,右键单击动态白色灯泡->动态对话框,在表达式/公式中添加'A'&'B',数据类型选择”布尔型“,在表达式/公式的结果选择:
有效范围 允许操作员控制
是/真 是
否/假 否
选择应用退出。
回复
引用
举报
任人
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:26帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:154
注册:2005年10月13日
发表于:2008-01-03 12:22:00
2楼
谢谢楼上,非常感谢