李工:
我的ABB变频器内的水泥电阻发热是什么故障?这个电阻器什么作用?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
董永-
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 566回
年度积分:0
历史总积分:1430
注册:2001年9月17日
发表于:2007-12-21 22:59:00
1楼
那是充电电阻,没事
回复
引用
举报
黄钊玮
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2007年12月21日
发表于:2007-12-23 12:19:00
2楼
可是工作一会儿就发热温度很高,塑料外壳都融化了。
回复
引用
举报
中原逐鹿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2007年12月11日
发表于:2007-12-23 13:58:00
3楼
电阻没有被旁路 故温升较高
回复
引用
举报
冰雨的冷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1386回
年度积分:0
历史总积分:2357
注册:2006年5月31日
发表于:2007-12-25 09:56:00
4楼
检查旁路
回复
引用
举报
AW-77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2006年1月09日
发表于:2007-12-25 10:14:00
5楼
如果有制动单元,检查下
回复
引用
举报
北京变频器配件赵红伟
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2007-12-25 17:39:00
6楼
啥活你都会干了。我们还吃啥啊。喝西北风了。
回复