slc+500 通过opcsever 采集数据的问题! 点击:308 | 回复:2



刘梦奇

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年12月25日
发表于:2007-12-25 15:41:00
楼主
[b]现在有logix5000和slc500两台设备.有dell采集机一台,与两台设备通过rs232串口连接.
通过opcserver,一个c++数据桥从中采集数据后,存到远程数据库.
  数据桥中按照现场DCS画面分成5个group.logix5000有4个,slc500一个.logix5000采集数据正常,从没有过问题.但slc500出现问题.用标准客户端进行数据读取测试发现,读取f8:,f27:(float型)通道下的地址正常,加上i:3至i11:(short型)的地址都正常.总数为53.但是加上i12:时,所有点都变为bad。(加的地址肯定是good value,再分一组也出现一样的情况).但i12:的与其他点在取点数较少时(f8:,f27,i:3至i11:各取若干,总数不超过40)不会出现以上错误。
  请高手指教. [/b]



星然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2007-12-25 22:03:00
1楼
没有见过,不知道也不会。
我的想法:能不能用logix5000拖slc500,由logix5000送出源数据呢?标准客户端只对应一台设备,通讯方便可靠。

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2007-12-27 09:35:00
2楼
通讯的好问题啊
请楼主 整理好文档发上来啊

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师