当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
西门子变频器
我要发帖
6SE70报F009,有谁知道?
点击:
988
| 回复:
3
森士
关注
私信
精华:25帖
求助:1帖
帖子:128帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:525
注册:2003年11月28日
发表于:2007-12-08 00:55:00
楼主
6SE70变频上电显示正常,启动即报F009,,查手册没有这一代码,但它的确是出现了,哪位有见解请说说,如何解决,先谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2007-12-08 07:42:00
1楼
先给机器初始化一下吧! 有需要二手及配件 http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_id=7656c382de9611e536a6ecbf508b642c 查看
回复
引用
举报
踢歪
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2006年3月29日
发表于:2008-02-23 15:46:00
2楼
变频器前端没有电! 我今天就碰到这个问题
回复
引用
举报
踢歪
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2006年3月29日
发表于:2008-02-23 15:46:00
3楼
回复
引用
举报