师傅们,我想问下VFD-V的变频器。电压一切正确,就是带不起电机。
还有一台,也是一样的型号,就是报OFF。各位师傅,知道请说说。谢谢。。。。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
改变频率
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:245
注册:2006年6月24日
发表于:2007-11-04 15:31:00
1楼
你改成V/F控制试试!00-10设置0
回复
引用
举报
无聊上网
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2007年1月07日
发表于:2007-11-04 16:35:00
2楼
电机坏了或电机线断了,我曾试过这样的情况.
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-04 17:48:00
3楼
是的,电机控制模式不对,在V/F模式下应当没问题的
回复
引用
举报
雅各宾
关注
私信
精华:23帖
求助:1帖
帖子:178帖 | 6966回
年度积分:0
历史总积分:15881
注册:2002年12月10日
发表于:2007-11-04 19:20:00
4楼
为什么VF下就行而矢量下不行?应该没问题啊。就算是一带多,也不会啊。
回复
引用
举报
雅各宾
关注
私信
精华:23帖
求助:1帖
帖子:178帖 | 6966回
年度积分:0
历史总积分:15881
注册:2002年12月10日
发表于:2007-11-04 19:21:00
5楼
为什么VF下就行而矢量下不行?应该没问题啊。就算是一带多,也不会啊。
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-05 08:51:00
6楼
矢量下也行啊,但你必须要把电机参数输入,做自整定,但有些机有一个要求,就是你拖的电机要同变频器匹配,不匹配启动后变频器检测到电机电流达不到已设定的比率也会自动封锁输出的,楼主不知你有否做过恢复出厂值试机,恢复出厂值在V/F模式下试机,你试一下
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
各变频器厂家故障查询与处理...
[7831]
调察一下上海新华DCS的使用情...
[7890]
VFD-M台达变频器通信(三菱FX...
[5732]
(已结束)变频擂台第10期——三...
[5672]
变频器在运行中报直流母线过...
[5978]
点评国产变频器及厂家
[27229]
有搞纺织自动化的我们多交流
[8030]
barmag(巴马格)变频器
[6613]
求教:如何把单项220V电压变成...
[8293]
康沃变频器上电显示P.OFF
[8470]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号