发表于:2007-11-22 16:55:00
6楼
首先用万用表测试逆变模块的IGBT部分是否正常。本人接触过EV2000 - 45KW变频器 ,不知道55KW所用的逆变模块是否是三菱公司的IPM,你可以试试在不连接IPM的情况下模拟启动,若正常,E010故障可能来源于IPM内部。否则问题可能出在保护回路或者是电流检测回路上。这就要求我们熟悉此部分电路,最好把原理图绘制出来,通过分析原理图,故障很快就可以找出来。(E011不妨查查温度检测回路。)
石家庄云洋电子科技有限公司 杨工 电话:13833162868