请教高手:
有一台富士FRN11G11UD-4C1变频器,运行时有12HZ频率,但是电机不转,测它的输出为0伏,现在确定为主板故障.SPWM从SA529993IC输出,请问如何下手? 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-06 21:02:00
1楼
“运行时有12HZ频率,但是电机不转,测它的输出为0伏”
1、先检查主电路,直流部电压是否正常;
2、如正常,检查逆变模块驱动电路,是否有输出;
回复
引用
举报
一非 _24
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年10月26日
发表于:2007-10-18 16:33:00
2楼
检查纠正电路吧