求助:西门子6RA70产生电源污染如何降低 点击:419 | 回复:2



探索与前进

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-10-20 17:11:00
楼主
我厂使用的6RA70传动装置,由6000V电源经整流变压器供电,高压侧上有谐波吸收装置,测量谐波为10%,经整流变压器后上传动装置,传动装置进线端安装进线电抗器,电抗器前端(整流变压器低压侧)测的谐波为60%,电抗器出线端谐波为35%,未对传动装置6RA70直流端进行测试,但现在直流电机打火严重,求助如何降低6RA70产生的谐波。



探索与前进

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-10-31 19:42:00
1楼
那位高手请指点一下吧,谢谢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2007年12月12日
发表于:2014-08-09 07:41:07
2楼

查电枢的电流波形,有可能是可控硅坏了

 