不敢试车 点击:1738 | 回复:57



天鸟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-10-17 16:05:00
楼主
我公司刚给客户做好的一套设备,两个控制箱,一个是变频箱 ,总电流185A,一个是加热箱,总电流是174A,两个控制箱的总空开都是200A的,可客户的动力箱总空开是400A,给两个控制箱的两个分开关都是100A的,我现在调试都不敢全部打开,马达才开了一半,加热也开了一半,客户那边的电工说没事,100A的空开可以过200A的电流,我们配电房给400A的动力柜的开关就是200A的,我都晕了,不知道该怎么办,请大家出出主意



暗暗黑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2007-12-23 03:00:00
41楼
当然要说清楚 
你是厂家去调试的 
你要 负责啊 
要是他 不换
要说清楚 出事 了 有他负责
呵呵 

LUGANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2757
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-12-23 08:39:00
42楼
白纸黑字写明白才好!

LUGANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 373回
  • 年度积分:218
  • 历史总积分:1408
  • 注册:2007年5月20日
发表于:2007-12-23 10:48:00
47楼
应该说清楚,如果出了事情是有责任的

cnc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:129帖 | 504回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2469
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2007-12-23 15:32:00
48楼
分清责任

37

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:81帖 | 415回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:974
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2007-12-23 16:04:00
49楼
安全与卖设备与人都同时进行

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2007-12-23 21:32:00
50楼
应该一开机就会跳吧!

精锐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2007-12-25 00:26:00
51楼
学习了,这是很好的工作经验,处理工作的方法...

xxkyzdc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2007-12-25 12:21:00
52楼
劝说他们换了吧,不敢玩,出了事情就晚了

friendly_yu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2002年6月23日
发表于:2007-12-25 18:51:00
53楼
  照你们这样做的话,工控这碗饭别吃了,转行吧

STENVEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2004年8月22日
发表于:2007-12-26 20:29:00
54楼
变频那块估计是他带的负载小,电流达不到额定值,空载时大电机30%左右吧(忘了准确值),加热那块就难说了,如果是全部同时投入加热危险,如果是分组投入,可以用

lmz-xuwei

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:172帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-12-26 21:14:00
55楼
可分组调试,完成任务就行.

pby1221

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年11月30日
发表于:2007-12-26 22:12:00
56楼
做事要有自己的原则,以知识为基楚,要不,你读书干啥呢?建仪你不师车,签字也不行.出问题后就来不及.

张文勉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2007-12-27 16:13:00
57楼
白纸黑字写明白才好!