不敢试车 点击:1738 | 回复:57



天鸟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-10-17 16:05:00
楼主
我公司刚给客户做好的一套设备,两个控制箱,一个是变频箱 ,总电流185A,一个是加热箱,总电流是174A,两个控制箱的总空开都是200A的,可客户的动力箱总空开是400A,给两个控制箱的两个分开关都是100A的,我现在调试都不敢全部打开,马达才开了一半,加热也开了一半,客户那边的电工说没事,100A的空开可以过200A的电流,我们配电房给400A的动力柜的开关就是200A的,我都晕了,不知道该怎么办,请大家出出主意



cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-10-19 09:23:00
21楼
对,就按芙蓉王的办法去做

Isaiah

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 380回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-19 09:26:00
22楼
估计全开会炸100A的空开。现在市面上的100A空开以3300系列的居多,也就是说,短暂时期内承受200A是可以的。但是长期使用必定发热跳开。由于灭弧能力和空开内部发热可能导致的塑料配件融化,很有可能引起炸空开。

力元小仪

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 1281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5093
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2007-10-19 09:36:00
23楼
同意芙蓉王

shan 猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 735回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2007-10-19 10:59:00
24楼
白纸黑字先让领导签咯!
 开不得玩笑

一苇2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2006年12月22日
发表于:2007-10-27 21:08:00
25楼
    白纸黑字先让领导签咯!
 开不得玩笑
 

ZB06

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:727
  • 注册:2006年12月11日
发表于:2007-10-28 10:33:00
26楼
牛啊

苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2007-10-28 15:47:00
27楼
可以试,就是送电后跑远点,呵呵

昨日重现

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 519回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2007-10-28 23:01:00
28楼
要叫客户换空开,不然太危险了,出问题对谁都不好

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2007-10-28 23:01:00
29楼
路过

民工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:378
  • 注册:2003年12月08日
发表于:2007-10-30 10:06:00
30楼
看看他们空开是什么牌子的,断流能力如何,如果断流能力太弱了,无论如何也不能同意试车,炸了虽说是客户自己的责任,但是一样也是事故。

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2007-10-30 17:23:00
31楼
芙蓉王说的对,千万注意,先小人后君子.

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-12-21 15:27:00
32楼

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-12-21 15:34:00
33楼
 经过和客户的沟通,原来是他们的老大不小心算错了,又要面子,不好跟上司交代,我公司免费用大电流的空开给他改了一下

小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2007-12-21 16:32:00
34楼
电缆也改了吗,这不是又多出一大笔费用吗?估计你们这个项目没少赚他们的!

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2007-12-22 09:51:00
35楼
不要冒险,出了问题都不好.

1314520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 1181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1723
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2007-12-22 19:13:00
36楼

zbzb0210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2007-12-22 21:49:00
37楼
同意芙蓉王

friendly_yu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2002年6月23日
发表于:2007-12-22 22:24:00
38楼
   我觉得问题不是很大.按短时工作制来看,可以行.时间长了,满载时断路器会跳闸的.建议轻载分开来一个一个来试车.

胡磊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2007年7月23日
发表于:2007-12-22 22:39:00
39楼
下面引用由芙蓉王在 2007-10-17 17:23:00 发表的内容:
  很好解决.先写个东西,要他和他们的领导签字,认为没问题就没问题.如果不签字.坚决不能让他试.
--------------------------------------------------------------------------------------------
m同意,你的说法,没必要跟哪个电工去理论 这些,

陈振华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2007年9月27日
发表于:2007-12-22 23:00:00
40楼
   下面引用由芙蓉王在 2007-10-17 17:23:00 发表的内容:
  很好解决.先写个东西,要他和他们的领导签字,认为没问题就没问题.如果不签字.坚决不能让他试.