     一客户用的是90KW的电机居然还是用星三角降压启动的,电机经常坏,电机的额定电流是165A,有时在带负载的时候电流频繁的达到220A,望各位帮帮想一下怎么改?       本人没接触过软起动是个菜鸟,望各位指教



漫步人生路

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 791回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年1月11日
发表于:2007-09-21 19:35:00
1楼
这样的广告漫天飞,楼主什么时候来工控网的啊?>

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-21 20:02:00
2楼
那就建议客户不要用星三角降压启动吗,

kry1011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2007-09-21 21:18:00
3楼
注册是有差不多一年了吧,是想给客户用软起动,广告是好多,感觉广告不太可信,所以想听听各位大虾的意见

ZSS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2007-09-21 21:26:00
4楼
质量都差不多的.雷诺尔 西安西普 长沙奥拓

kry1011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2007-09-21 23:48:00
5楼
在工频的时候负载有时也很大,那软起能起保护吗?过载保护

我爱我家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2007-09-22 00:04:00
6楼
工频时切旁路接触器,但是旁路接触器的的电流会经过软启(有的烂的没有此功能)可以做过载保护,说句实话软启建议用施耐德/ABB等大品牌,对国产的没有信心。(个人观点仅供参考)

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2007-09-22 11:53:00
7楼
楼上太小心了。ABB、Danfoss也都在中国生产,跟国货一样。

wp2012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2013年2月27日
发表于:2013-03-31 10:26:58
8楼

西安西驰是目前仅次与雷诺尔的国产第二品牌,至于你们说的西安西普他是国营单位现在已经面临破产倒闭。。。http://www.jiancai120.com/copyright/news-368

娟子-蓝鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2018年4月03日
发表于:2018-04-03 16:33:09
9楼


回复内容:

对: wp2012 西安西驰是目前仅次与雷诺尔的国产第二品牌,至于你们说的... 内容的回复!

我西普的员工:首先我公司一直运营很正常;其次我公司是91年就成立的软启动器,98年江总书记来我司考察,并我司法人戴政耀是中国大陆软启动器及变频器之父,同时我们有一大批专业的技术研发人员,西普明天会更好的!