[b]总结一下现场调试、处理变频器的一些经验[/b]
一.
     到福建省泉州市去调试三台用在纺织机上的15KW变频器,原因:机器老是跳硬件保护“OCU1”故障,赶到现场后我测试了机器无问题,线路也完好。然后我用万用表量零线和地线是通的,问电工才知道他们工厂的零地是共一的。一般变频器接地时,如果该工厂零线与地线是共用的话,最好另处取地线,把地线取下后故障解除。
   二、
   在福清市调试一台锅炉引风机55KW的机器。故障也是“OCU1”,通常我们这种“OCU1”故障是:外部干扰,三相输出有短路现象,机器内部故障问题。原因是机器一启动到运行到10HZ左右就报,(变频器是用的自由停车,风机惯性也比较大)用户要经常启停变频器。这说明机器问题不太,是干扰问题,(因为电机线放了几十M长,而且控制线和主电源线是混合在一起的)停下变频器半个小时后,观查引风机还在自转。我就把变频器参数变为“先制动,再启动”(F0-011=1  当然还有一些参数要改,这里我就不在说明了,大家可以进我们网站下载技术手册。)然后再启动变频器,故障还有是没有解除,用了几种方案后,最后我们把启动频率提高到3HZ(F0-012=3)问题就解决了。真是什么问题都有呀!
   三 、
      江门市一个人造板机械上覆铜箔板18层双幅真空热压机组通过变频改造后,油管振动声很大,发出的噪声也大,改用工频运行就正常。
    本机组由二台真空斜轴泵、一台充压泵、一台加压泵,(这是改造的四台机器)。上下料架各一台、一台移动式装卸机及相应的液压系统、真空系统、电控系统组成。一共用了三台55KW,一台75KW的变频器,全部采用多段速运行。
    到现场后发现是两台斜轴泵的管道发出的噪声。把下限频率提升起来到30HZ(原来20HZ)还是不行。用了好几种方案还是不能解决问题,通过观察当斜轴泵加速时就发出这种噪声,后来想到可能是多段速的加减速时间可能设置太长,把减速时间调到5HZ(原来15HZ,真空泵的负载一般不是很重),噪声也就消失了。
 四,
   我遇到一个难解的故障,是这样的,一个客户打电话我,说我们公司的一批机器 通过上位机控制,上位机给启动指令时能启动,但给停止指令时就不能停机。具体如下,
     40台11-22KW的风机节能改造,每台变频器都用一个上位机DDC模块控制(加拿大生产)。上位机主要是监测变频器的故障报警、过滤网报警、频率、启停、温度等。其它都正常,就是启停时有麻烦。后来到现场检测,故障真是这样,然后查看上位机DDC模块的说明书,最后发现是DDC模块的干接点不接受直流24V,只接受交流24V或者是无源信号都行,所以才会出现上面这种现象。后来加一个继电器就解决了。
 五,
也是一个与上位机联机控制的变频器,故障是上位机给运行信号,变频器不接收,其它都正常,而变频器本身就能运行起来,只要一联上位机就不行。我就跟客户讲,把线路再好好的检查一下,用户硬说很好,没有问题。我就认定是线路故障,后来我们技术到现场处理时,就发现一条接24V的线没接捞搞。
  
续、下面谈一些干扰问题:
   1、一用户反映PLC给信号到变频器时,经常出不必要的故障,比如给假信息,或者变频器不接收信息.由于客户比较急用,我们就赶到现场处理,检测了变频器,PLC,电源,设备均正常.初步认定是干扰引起.我们在PLC的电源模块及输入/输出的电源线上接入滤波器,问题还是得不到明显的改善,后来把变频器和PLC的电源线,控制线分开走线,这时故障才解除..
  
   2、最近有一客户打电话来反映,由三台变频器组成的调速系统(装在同一个变频柜里),出现如下情况:用外接的电位器调频率时,发现异常使转速产生波动.然后就会报故障.到现场后检查了电源,负载,电位器,控制线路都正常.在调试变频器时,当一台单独运行时,工作正常,三台同时运行时就会出现异常.这可能是干扰引起.
  对策:将三台变频器移出变频柜,分别装在一个单独的变频柜里,电位器也分开,然后改用屏蔽线。最后干扰清除,三台都能同时运行.
   
   3、前几天,接到一个用户电话,说给一台印刷机做节能改造,用多段速运行。(3。7KW)变频器单独运行印刷机很正常,当与印刷机的送纸机同步运行时,报软件过流故障。代理商技术员调了一天,没有调好,就认定是我们的机器有问题,不能用要退货。
   后来到现场维护处理,检测了线路,变频器都无问题。看了一下设备,印刷机里有两台电机,一台主电机,(就是改造的3。7KW的),还有一台是给送纸机用的,起上下降作用。变频器单独运行印刷机正常,就是与送纸机同步运行时报故障。这些动做都是通过接触器,继电器工作。印刷机设备也没有接地,而我们变频器的接地也就是接在印刷机设备上,所以根本没有接地,认定是干扰故障。
  对策:A,把所有控制线更换成屏蔽线,加磁环;
   b,把电源线加磁环; 
   c,把设备和变频器分别接地,最后故障解除。
   
续、谈一谈现场遇到的线路故障
   1。在福建省出差做售后服务时,我们代理商的客户有一台伦茨5.5KW的变频器老跳故障。机器发出去检修了两次都没有问题,拿回来用就是不行,维修人员到现在也没看出什么问题,刚好碰上了客户跟我一讲,引用了我的兴趣想过去看看。到现在观看了一下现场,这台机器是接上位机控制的变频器;控制线路多;现场环境温度也很高,站一会就冒汗;机器用了好几年了。跟据这几点,我怀疑是线路有短路。我把所有的控制线路去掉,不带负载;空载运行半小时正常,接上负载后也正常,后接上控制线就报故障了。这让我心里有点低了,把所有控制线拆下测量,最后发现有两根线老化短路,其它的线也有不同的老化,只是没有这么严重。把所有控制线换掉,运行变频器一切都很正常。
  
   2。浙江省某纺织厂一台110KW变频器用在空压机上,用PID控制。最近上电就没有显示,没有24V,其它都正常。代理商的技术员到现场更换了电路板还是不行,变频器改造时又没有改旁路,客户急得很,打了好几个电话到公司。赶到现场后检测变频器正常,把控制线去掉后,单独运行变频器完好。不过24V电路被烧坏,这肯定也是短路造成的。用户控制线走线不是靠墙走,而是从地上走线,也很随便,地上也较乱。这是一个低极错误。把控制线拉去来测量,发现有多处损坏而短路,而且都是被硬物压坏的。
  
   跟据这两个现场经验,建议我们的用户在安装变频器时,对线路走线,安装都要考虑是否符合安全规范,有条件最好套PV管或铜、铝、铁管,这样即可保护好线路又可以屏蔽,如有条件建议安装旁路,这样就避免不少麻烦。



小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2007-10-04 22:41:00
21楼
好文章。不错。

工控音乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2007-11-29 22:24:00
22楼
 谢谢楼主,学习了!!!

潇湘游子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年8月28日
发表于:2007-11-30 10:55:00
23楼
补充下,其实很多信号的干扰,如电位器,温控,感应开关等的弱电干扰,最简单的方法就是在信号输入处加接一两个小的瓷片电容就OK了
小技术,解决大问题^-^

Stone M

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1122
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-12-01 12:50:00
24楼
ding

梦游雨中

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2007年10月27日
发表于:2007-12-03 16:42:00
25楼
学习来~~~

爱的海洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2007年4月21日
发表于:2007-12-04 23:07:00
26楼
谢谢!

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2007-12-10 22:38:00
27楼
学习了

放下自己

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2007年11月26日
发表于:2007-12-11 13:01:00
28楼
求教.我单位有一台变频器一通电就跳闸,请教是什么原因

潇湘游子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年8月28日
发表于:2007-12-30 15:12:00
29楼
还没运行就跳,那肯定就是里面短路罗.....

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-01-16 18:57:00
30楼
    学习了,谢谢!

sd2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年9月11日
发表于:2008-02-21 16:46:00
31楼
这篇在那里见过,哦!文章是FF帆的原创作品,楼主也不搜索一下,下面网址就是我们论坛里的原创文章.

[color=#FF0000]http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=379229
原创/变频器现场调试与故障处理-经验谈[/color]

金钥匙科技

  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:36帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:807
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2008-02-21 21:40:00
32楼
楼上说得对。真是拿来就用啊!

李春华1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 313回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:822
  • 注册:2008年9月11日
发表于:2009-04-03 12:33:29
33楼
蛮实用的一篇文章,学习了,顶一下

luoming全球

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2009年2月18日
发表于:2009-04-03 12:44:09
34楼
收藏了,呵呵,谢谢,顶一下

碧海蓝天7924

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-04-03 20:10:56
35楼
不错,学习了!!!!!!

Blackkid

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2009年3月12日
发表于:2009-04-03 20:42:45
36楼
顶一下~~呵~~学习了~

hnmxd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2009-04-03 20:50:42
37楼

不错,学习中

 

 

慎终如始

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1372
  • 注册:2006年10月25日
发表于:2009-04-06 16:49:03
38楼
对我也有很大的帮助,虽然不是电气专业,但在我们公司这部分归我们管。学习了

hschenbin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年4月12日
发表于:2009-04-12 11:15:33
39楼
实用的一篇文章,学习了,顶一下

jkt52

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年5月25日
发表于:2009-09-21 22:29:36
40楼

非常好 顶一下  !


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页