快乐早晨 点击:564 | 回复:8



gkong

    
  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-08-31 08:27:00
楼主
星期一,7;45到厂,打开电脑的同时,看了下夜班纪事,心情一下不好了.该死的液耦执行器瘫痪了,主设备呀,感觉今天的任务不清啊!!!抬头看窗外,艳阳高照,这里是南方的夏日.5分钟换衣服拿工具直奔窿聋作响的ID风机,拆开接线盒已是大汗淋漓,要知到风机外壳正常是2~300度,液耦执行器离风机只有0.5米,心里想着快快快,一看执行器已打到手动位置.将其打自动,调电位器电机一动不动,快速判断换定位线路板故障,三下五除二将板换掉,指示灯显示正常执行器却还是一动不动,手动按下接线盒内正反向接触器,电机时转时不转,检查接触器,电源正常,看来是电机有问题,直奔仓库,领一备用换上,一切OK,花10分钟调好限位.就地打开电机,原来轴承坏了,电机扫膛,怪不上次检修时有点发热,因时间紧就没打开检修,加油了事,这次吃了大亏,风机前烤了2个多小时.教训啊!!!总结下,液耦执行器离热源近,防护罩被机修拿掉没复原,发现电机温度高仅加油检修不彻底,此次损坏位置定位线路板,执行器电机各一,自己烘烤了2小时多.



xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-31 08:49:00
1楼
有问题发现要及时及时解决

新手xg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2007年6月01日
发表于:2007-08-31 08:57:00
2楼
看来有时不能带侥幸心理。

我是光棍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:972
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2007-08-31 09:07:00
3楼
学习一下

我是光棍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:972
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2007-08-31 09:07:00
4楼
学习一下

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2007-08-31 09:36:00
5楼
够倒霉的

新人出新招

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2007-08-31 14:03:00
6楼
最后吃亏的是自己啊

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-08-31 14:05:00
7楼
兄弟:动员老板换变频调速吧..

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-08-31 15:31:00
8楼
楼上老兄,工艺决定设备,不是变频器放之四海而皆准,2500KW,10KV电机.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师