发表于:2007-08-31 08:27:00
楼主
星期一,7;45到厂,打开电脑的同时,看了下夜班纪事,心情一下不好了.该死的液耦执行器瘫痪了,主设备呀,感觉今天的任务不清啊!!!抬头看窗外,艳阳高照,这里是南方的夏日.5分钟换衣服拿工具直奔窿聋作响的ID风机,拆开接线盒已是大汗淋漓,要知到风机外壳正常是2~300度,液耦执行器离风机只有0.5米,心里想着快快快,一看执行器已打到手动位置.将其打自动,调电位器电机一动不动,快速判断换定位线路板故障,三下五除二将板换掉,指示灯显示正常执行器却还是一动不动,手动按下接线盒内正反向接触器,电机时转时不转,检查接触器,电源正常,看来是电机有问题,直奔仓库,领一备用换上,一切OK,花10分钟调好限位.就地打开电机,原来轴承坏了,电机扫膛,怪不上次检修时有点发热,因时间紧就没打开检修,加油了事,这次吃了大亏,风机前烤了2个多小时.教训啊!!!总结下,液耦执行器离热源近,防护罩被机修拿掉没复原,发现电机温度高仅加油检修不彻底,此次损坏位置定位线路板,执行器电机各一,自己烘烤了2小时多.