发表于:2007-08-28 00:05:00
楼主
一个多月前,我的同事在接一台三相360瓦风扇时,电扇为Y形接法,将工作接地线用错了,地线接在了电机的相线桩头上,当时接好线后,送电后电扇运转了,就将电扇交给了使用人,过了一个多月后的一天,一次偶然的机会,有人要搬动电扇时,发现有外壳带电情况.想想这事相当的后怕,因相线在外壳上,万一电到人了,后果不堪设想.
现就一事难懂,电机缺相运行,为何电机能运行一个多月后才发现.没发现转速异常.所以未引起重视.按说电机缺相无法运行,何况是在间断运行一个多月后,因电机相线接到外壳,引起电击后检查发现的,请大家能共同分析研究电机未烧的原因,事后测得,三相绕组对外壳绝缘属正常良好,