新概念的控制器 PMC 点击:1188 | 回复:13



IREX

    
  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:225帖 | 318回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1239
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2007-07-24 10:00:00
楼主
新概念的控制器 PMC 一. 简介 : PMC 全名 [ 可程序组态控制器 ] 为 台湾利威耐特工作室 新开发另依新概念控制逻辑系统, 其特点如下 1.可作为小型控制系统. 2.容易移植到单片机 如 PIC16C54 , 89C51 , Z80 ,ARM 等 蕊片. 3.数字接点盘概念, 最小系统无需计算机既可规划. 4.可扩充式组件库. 组件库亦可随时增加或更换. 昆山盈智 ( 上海智国技术研发中心 ) 移植到 SPLC 上, 使得PMC核心架构在原SPLC 硬件上构成一低门坎的小型控制器. 二.技术说明 : PMC控制完全由接点号码连结方式, 这与传配盘接线概念完全依样. 一各组件有四位号码, 号码前三码为组件号码, 尾号为功能接脚. 他的使用有下列步骤 : 1.选择组件并, 摆放组件. 2.将组件欲使用功能接脚仳此连起来. 比如有下列要求功能, 1.有四各输入点 分别是 启动 停止 吋动 计数点 2.有依各输出.控制马达. 3.按启动 马达动作, 按停止 马达停止, 按吋动 马达依接点动作. 4.马达启动后 计数有 50 次输入 马达停止. 设计 : 1.选用依各一号计数器; 计数器数据如下 ( 16位 0 – 65536 ) # 计数上数接点 3001 # 计数下数接点 3002 # 计数归零接点 3003 # 计数数值为零输出接点 3004 # 计数数值为零周期输出接点 3005 # 计数器计数直预设 3006 # 计数器计数直输出 3007 2.选用输入点 # 2001 启动用 # 2011 停止用 # 2021 吋动用 # 2033 计数输入 输入点尾号 1-代表NC输入, 2-代表 NO输入 3-代表前缘输入 4-代表后缘输入 3.选用输出点 # 0001马达输出 输出接点尾号说明 1-直接输出 2-直接反向输出 3-锁定输出 4-清除输出 5-一各周期输出 4.联机 a.#2001 - #0003 按启动锁住马达输出 b.#2011 - #0004 按停止清除马达输出 c.#2001 - #3005.0050 按启动计数器预设为50 d.#3005 - #0004 计数器为下数为0时清除马达输出 e.#2021 - #0001 按吋动马达输出 f.#2033 - #3002 接通计数输入点 5.配线图纸 :



Yorktown

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 532回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2002年6月28日
发表于:2007-07-24 10:46:00
1楼
呵呵,祝贺 IREX 又有新品问世!
上面的“吋动”就是我们常说的“点动”。

IREX

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:225帖 | 318回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1239
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2007-07-24 11:14:00
2楼
PMC 范例 : 自动门 一. 功能要求 : 如图
二. 选用组件 : 1.选用输入点 # 2011 开门用 # 2021 关门用 # 2031 停止用 # 2041 开门极限输入 # 2045 开门极限输出 # 2051撞击检知输入 # 2055撞击检知输出 # 2061 关门极限输入 # 2065 关门极限输出 输入点尾号 1-代表NC输入, 2-代表 NO输入 3-代表前缘输入 4-代表后缘输入 5.输入接点输出 2.选用输出点 # 0013关门输出 # 0014关门输出 # 0023开门输出 # 0024开门输出 输出接点尾号说明 1-直接输出 2-直接反向输出 3-锁定输出 4-清除输出 5-一各周期输出 三. 设计接线 : 1.#2011 - #2061 开门开关接入开门极限 2.#2065 - #0013 开门极限输出点接入开门输出. 3.#2021 - #2051 关门开关接入撞击检知 4.#2055 - #2041 撞击检知接入关门极限 5.#2045 - #0023 关门极限输出点接入关门输出. 6.#2031 - #0024 停止输入接入开门清除 7.#2031 - #0014 停止输入接入关门清除

学生!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2007年7月24日
发表于:2007-07-24 11:15:00
3楼
lg

IREX

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:225帖 | 318回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1239
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2007-07-24 12:33:00
4楼
PMC 后语 上述二范例简单介绍 PMC 应用, PMC 设计是锁定更底层的用户, 其目标对象是一般惯用传统控制器的工程人员. 2005 我门推出 EasyPRO 系列时, 其在 PLC 界应该是特阳春特简便的控制器. 但是实际上我门还是发现一件事; 许多人还是不习惯使用计算机编程; 更直切的说目前国内小系统还难完全PLC化. 有介于此我门投入一年多时间研究接线组态概念. 这方式与传统配线方式完全依样. 我门期待这 PMC 能让更多人踏入PLC世界. 这PMC程序怎么输入? 这问题大家好奇! 说实在的我门更用心去想怎么输入….. 最后有三个方案 : 1.用计算机图形接口输入. 2.自带 6 位数七节显示管及四按键界面. 3.用电话机 怎么了解 PMC ? 其实了解他也不困难, 他的 语法就一种. X n1 n2 s – y n1 n2 s .d1 d2 d3 d4 [来源] 连接 [目的] . 赋值 ( 赋值依组件需要 ) n1,n2 组件号码 s 功能接脚 X Y组件名称 0 – 9 0 – 1 输入 2 输出 3 计数器 4 比较器 5 延时 ( 闪烁 ) 器 6 仿真量组件 7 连机组件 8 数值操作数件 9 使用者自编 使用者完全可以用传统配线概念来实行软件接线, PMC内部有一套强力的翻译器, 可以完全识别使用者接线概念. 他的执行方式与PLC完全依样采扫描方式. 比如上述范例接线 1.#2011 - #2061 开门开关接入开门极限 2.#2065 - #0013 开门极限输出点接入开门输出. 3.#2021 - #2051 关门开关接入撞击检知 4.#2055 - #2041 撞击检知接入关门极限 5.#2045 - #0023 关门极限输出点接入关门输出. 6.#2031 - #0024 停止输入接入开门清除 7.#2031 - #0014 停止输入接入关门清除 使用者只要打入 #xxxx - #xxxx 这些接线数字既可 PMC 还为使用者提供自编函数, 使用者可以透过自编 51 汇编自行制造组件 ( 2007/10 月开放 ), 我门也将会放入网站免费提供下载元将, 为使用者更加便利使用 ( 每颗PMC 有一定组件承载量 ) 1.PMC将于8/15全面上市 2.为感谢支持 既日起 将接受样品免费试用申请. 请下载申请表格. 不限 公司 个人 学生. http://www.comwap.com.tw/HTML/IO/PMC_DEMO_PQ.doc 3.网站上发布技术范例 敬请关注与支持.

liugang.org

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2003年5月24日
发表于:2007-07-24 13:38:00
5楼
支持!!!

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-07-24 16:13:00
6楼
好,支持!!!

工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2007-07-24 16:41:00
7楼
有PMC的资料吗?发给我一份:plcjs@126.com

IREX

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:225帖 | 318回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1239
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2007-07-24 16:44:00
8楼
[color=#FF0000]抱歉我门正在赶做范例, 您可以参加我门赠送活动 !
为感谢支持 既日起 将接受样品免费试用申请. 请下载申请表格. 不限 公司 个人 学生.[/color] http://www.comwap.com.tw/HTML/IO/PMC_DEMO_PQ.doc

ls20000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2007-07-25 00:26:00
9楼

用我们的MINIPLC也可实现自动门

输入/输出点:

DI01 开门按纽
DI02 关门按纽
DI03 停止按纽

DI04 门开到位检测
DI05 门关到位检测
DI06 门撞击检测

DO01 电机开输出
DO02 电机关输出

程序:

IN DI01
IN DI02
IN DI03
IN DI04
DI DI06
OR 4
RS
OUT DO01 ;电机开输出


IN DI02
IN DI01
IN DI03
IN DI04
IN DI06
OR 4
RS
OUT DO01 ;电机关输出

ls20000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2007-07-25 00:45:00
10楼

IREX确实非常令人尊敬,但他们的资料大多数用繁体字写,例子也不容易看懂,不知大家有没有同感.

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2007-07-25 13:28:00
11楼
IREX网站上有简体字;电子文档资料,则可进行繁简转换。
    形式仅是习惯和熟悉问题;当然,如果能采用大家所熟悉的形式,则更好。
    楼上的意见,值得参考。

    还有,miniplc:可在帖子“[url=http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=401309]来看看国产PLC[/url]”内,留一下联系方式。

abcdddddddd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:912
  • 注册:2007年7月05日
发表于:2007-11-27 09:37:00
12楼
IREX,
这里不见你公司网站及信箱,无法写信与你公司联系,请发份资料及报价到jcs3000@126.com

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-11-27 10:00:00
13楼
有详细资料吗?如有请给一份。andexl@sina.com