楼主
大家好,又要麻烦你们了,最近我这的变频逆变装置有一装置老报F026故障!检查现场电机与出线正常,一开始复位后正常,可隔一天后此装置又报同一个故障,拆开装置处理触发板及其它板子灰尘后正常.现特讨教大家一下IGBT装置的好坏怎么检测??期待中.....
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
siemens服务
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 880回
年度积分:0
历史总积分:1048
注册:2006年12月01日
发表于:2007-07-01 17:21:00
1楼
自助资料库有讲解
回复
引用
举报
Grutech
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2007年12月10日
发表于:2008-04-11 20:25:00
2楼
可以用500V打压表对IGBT进行绝缘测试,如果正常则IGBT基本上是没问题的。看你说的问题很像是触发板的问题,当然接口板也有可能。有问题可联系
revenhate@163.com
联系。
回复
引用
举报