楼主
现有一台SJ300、1.5KW日立变频器,面板运行正常,端子运行也正常,但端子电位器给定频率指令,频率无变化,仍为0.00,不知是何缘故,请各位师傅赐教!谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2007-06-27 10:47:00
1楼
1、电位器坏了
2、H、O、L端子排有坏的
3、A01是否是01
回复
引用
举报
wangyun.1314
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2007-06-27 11:31:00
2楼
参数设定,测量H、O、L端子的电压是否正常.
回复
引用
举报
kdz_8
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:6帖 | 160回
年度积分:0
历史总积分:334
注册:2006年6月18日
发表于:2007-06-27 16:51:00
3楼
电位器坏或者调到最小了,或者排线,面板
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2007-06-27 16:59:00
4楼
该故障我遇到过,是接运行端子控制线错误,造成短路,我犯过一次,手下犯过4次...教训百年不忘....
回复
引用
举报
虚心变频
关注
私信
精华:42帖
求助:9帖
帖子:171帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2004年11月01日
发表于:2007-06-27 17:58:00
5楼
谢谢以上各位师傅,电位器应该无问题,因为我量O端电压随电位器转动,电压变化,如4.6V。另外,参数A01是01。
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2007-06-27 18:19:00
6楼
重新作一次初始化再调整参数,如果电位器以及接线没有问题,就是端子排有问题了!
回复
引用
举报
日立维修
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 460回
年度积分:0
历史总积分:1101
注册:2005年11月15日
发表于:2007-06-30 13:53:00
7楼
CPU板的CPU坏了,我这里有两块一样的板子,就是外接电位器不要用,O点的电压都正常,我把关于O点的全部器件都换了,还是没有,肯定是CPU芯片有问题了。
回复
引用
举报
芯片级维修 _1
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 1797回
年度积分:3
历史总积分:7330
注册:2006年6月18日
发表于:2007-07-01 09:04:00
8楼
变频器调节频率输出的过程是这样的:电位器两端加一个固定电压,5V或10V,调节电位器可使中间头输出的电压在0-5V或0-10之间变化,这个电压加入到变频器的运算放大器电路、AD转换器,转换成CPU可以识别的数字量,CPU再发指令输出相应的频率。
所以,整个环节出问题都可引起无输出,可能的环节有:
1.电位器坏或中间头输出电压对GND短路;
2.中间变换环节的运算放大器损坏或周边元件损坏导致无信号加至AD转换器;
3.AD转换器或周边元件损坏导致无数字信号送至CPU;
4.程序设定有问题禁止了电位器调节模式输出;
5.至于CPU本身坏,我想可能性很小,除非有CPU专门针对这一部分电路,或AD采样直接由CPU来完成。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器专家请进,求助一个关于...
[11222]
VFD-M台达变频器通信(三菱FX...
[5732]
<SIEMENS变频器的常见故障...
[10776]
变频恒压供水的基本知识
[13932]
d电机电流波动范围大是什么原...
[5778]
三菱变频器应用技术视频教程
[8962]
起重机吊钩机构能否采用用一...
[12200]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
三菱伺服电机的编码器引脚的...
[5159]
Map Of The World As It Rea...
[14528]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号