O/G错误是什么错误呀?指的是什么呀?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
一棵葱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 971回
年度积分:0
历史总积分:1506
注册:2007年4月04日
发表于:2007-06-28 13:48:00
1楼
OFFSET值和GAIN值超出范围。
回复
引用
举报
hanyun
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 237回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2006年2月21日
发表于:2007-06-28 14:52:00
2楼
你怎么知道的那么多呀?用过吗?你也是台达人吗?
回复
引用
举报
hanyun
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 237回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2006年2月21日
发表于:2007-06-28 14:53:00
3楼
网络有点问题呀!
回复
引用
举报
一棵葱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 971回
年度积分:0
历史总积分:1506
注册:2007年4月04日
发表于:2007-06-28 15:05:00
4楼
边用边学中。
回复
引用
举报
hanyun
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 237回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2006年2月21日
发表于:2007-06-29 10:01:00
5楼
那你用过西门子PLC的脉冲输出功能吗?
回复
引用
举报
34490089图
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:261
注册:2007年6月28日
发表于:2007-06-29 10:03:00
6楼
西门子的脉冲输出频率太小了,200只能输出30KHz!
回复
引用
举报
一棵葱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 971回
年度积分:0
历史总积分:1506
注册:2007年4月04日
发表于:2007-06-29 16:56:00
7楼
PLC输出的话,继电器频率很低,晶体管高很多但是比起PU模块还是不行的。看控制要求了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
一位老工程师收藏的3018套PL...
[10712]
从零开始学习GE PAC proficy...
[21641]
怎样用西门子S7 300 PLC的PI...
[16186]
日本欧姆龙PLC应用经验点滴
[7564]
模拟量输出模块(4-20MA)电流...
[8746]
工控老鬼 现场感悟 “如何提...
[10396]
plc知识
[23303]
PLC控制柜线颜色
[11632]
用plc编写星三角降压启动的梯...
[67603]
请教基恩士PLC的故障代码ERR...
[9113]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号