当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
台达(DELTA)PLC
我要发帖
台达类比模块
点击:
512
| 回复:
4
hanyun
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 237回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2006年2月21日
发表于:2007-06-27 08:53:00
楼主
我这有一台DVP06XA-H型号的类比模块,我要用模拟输出,不知道COM点应该怎么接呀?说明上是把COM点接地,那个模块上有三个COM点,都接地吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
一棵葱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 971回
年度积分:0
历史总积分:1506
注册:2007年4月04日
发表于:2007-06-27 09:07:00
1楼
如果需要V输出则接V+和COM,如果需要I输出则接I+和COM。你看的那个COM点接地是模块内部的吧。
回复
引用
举报
一棵葱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 971回
年度积分:0
历史总积分:1506
注册:2007年4月04日
发表于:2007-06-27 09:18:00
2楼
图中为电流输入,注意这种情况需要把V+和I+短接。