请教,plc没有 输出
点击:
987
| 回复:
8
电气工程专业
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:655
注册:2006年5月21日
发表于:2007-06-26 19:06:00
楼主
大侠好:
欧姆 龙中 ,这个符号是什么意思:“P_LT ,P_GT", 还有:XFER(70)?
LD 0.01
XFER(70) #40 DM100 DM0
LD 0.02
XFER(70) #40 DM140 DM0
LD 0.03
XFER(70) #40 DM180 DM0
LD 0.04
XFER(70) #40 DM220 DM0
LD 0.05
XFER(70) #40 DM260 DM0
这个 什么 意思 ?
谢谢 !!!!11
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控中的鱼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 111回
年度积分:0
历史总积分:141
注册:2006年1月07日
发表于:2007-06-26 19:20:00
1楼
????
回复
引用
举报
电气工程专业
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:655
注册:2006年5月21日
发表于:2007-06-26 19:20:00
2楼
回复
引用
举报
电气工程专业
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:655
注册:2006年5月21日
发表于:2007-06-26 19:21:00
3楼
CNT 033 #3
LD CNT033
LD P_LT
AND CNT033
@CMP(20) HR1 #31
@ADD(30) HR1 #31 HR1
LD CNT033
@CMP(20) HR1 #1000
LD P_GT
AND CNT033
@SUB(31) HR1 #60 HR1
回复
引用
举报
电气工程专业
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:655
注册:2006年5月21日
发表于:2007-06-26 19:23:00
4楼
“XFER”
这个指令是什么意思?
回复
引用
举报
nova
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2004年2月25日
发表于:2007-06-26 21:09:00
5楼
XFER是块传送指令。LD 0.01 XFER(70) #40 DM100 DM0 表示当0.01接通时XFER将字DM100、DM101····DM140的内容复制到DM000、DM001···DM040中。
回复
引用
举报
zql
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:429
注册:2005年12月19日
发表于:2007-06-26 21:39:00
6楼
P_GT是大于(GT)标志,
P_LT 小于(GT)标志 。
回复
引用
举报
电气工程专业
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:655
注册:2006年5月21日
发表于:2007-06-27 10:09:00
7楼
谢谢,各位老师的指点!!!
回复
引用
举报
gegewu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2006年10月05日
发表于:2007-07-04 21:02:00
8楼
P_LT是小于标志位 ,P_GT 是大于标志位;XFER(70)是块传送指令
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何将气缸上磁性开关接到三...
[12568]
有八年工作经验的工程师都没...
[8098]
求教:PLC运行灯不亮,一般会是...
[19214]
求助三菱PLC的ALT指令的应用
[9414]
求助:如何彻底卸载step7 v4....
[11921]
plc通讯原理和程序设计
[99625]
STEP7 V5.3中文版Step7_V53_...
[11637]
写个简单的PLC程序到底要几步...
[9700]
(已结帖)PLC擂台第116期——如...
[8193]
win8系统怎么装西门子plc编程...
[12309]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号