这是怎么了 点击:897 | 回复:13



MEBO

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-05-30 16:23:00
楼主
我在工厂遇到一个怪现象,甲车间有21个日光灯,有20个不正常,老是在不停的频闪<没两三秒>.1个正常,用的同一相电.后来发现那一个是电子镇流器.所有的都是一个开关.我已经仔细检查过了,接头没问题.后来我换了另一相电.OK了.电压没有问题的.别的设备正常运转.这是怎么了?



lsg1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2007-05-30 16:56:00
1楼
应该是电压的问题,中性线零点是不是偏移呀

lgs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2007-05-30 21:36:00
2楼
电压问题

付旦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 864回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1025
  • 注册:2006年11月07日
发表于:2007-05-30 21:43:00
3楼
那相有漏电现象

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2007-05-31 00:16:00
4楼
应该确认闪的时候工作电压。

有可能有地方零线断路。

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-05-31 06:42:00
5楼
线路接触电阻大,带载能力差.电子镇流器有电容会好点。

F—D系统

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2007-05-31 17:49:00
6楼
同意4楼的说法

xeuxi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-05-31 19:48:00
7楼
电子镇流器频率高人眼感觉不到。电压低有关。

MEBO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-07 09:47:00
8楼
我们的万用表测量不出他们的瞬时电压,我量时是正常的。

江云

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2007年4月24日
发表于:2007-06-07 12:31:00
9楼
那一相负载重,电压低于180V,而电子镇流器的只要一百三.四十V就可点亮 

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2007-06-12 18:28:00
10楼
电压太低

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2007-06-12 19:55:00
11楼
应该是电压低吧!

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-06-13 12:46:00
12楼
应该是电压低吧!

MEBO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-09-05 22:03:00
13楼
我还是不怎么明白